    Ich habe bisher nur Induktionskochfelder gesehen, die an 3 Phasen mit Absicherung 16 A hängen.
    Somit komme ich auf eine verfügbare Gesamtleistung von rund 10 kW.

    Die maximale Leistung einer Kochstelle wird ja eh nur im Boost-Modus benötigt, und nicht im normalen Betrieb (auf kleiner Flamme garen ... ).

    In der Regel haben die Induktionsfelder ein eigenes Energiemanagement. Da uns max 3 Phasen zur Verfügung stehen, aber 4 oder mehr Kochstellen darüber versorgt werden, ist doch offensichtlich, dass eine intelligente Aufteilung der verfügbaren Leistung erfolgen muss. Und das machen die Induktionskochfelder selbst. Ich denke nicht, dass es ein Kochfeld gibt, das gleichzeitig auf allen Kochstellen die maximale Leistung zur Verfügung stellen kann. Nicht für den Privatbereich, wo ja nur ein 5x2,5 verlegt ist.

    Leistungsangaben von 12 oder 14 kW sind nur die rechneriche Gesamtleistung aller Kochstellen. Unser Induktionskochfeld belastet rein rechnerich eine Phase mit 5,5 kW! In der Praxis werden 2 Kochstellen über diese Phase versorgt. Das Kochfeld regelt automatisch die eine Kochstelle runter, wenn die andere im Boost-Modus läuft.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gogetter
    antwortet
    Hab gerade noch mal bei einem Kochfeldhersteller nachgeschaut. Ein 90er Induktionsfeld mit 5 Feldern hat eine Anschlussleistung von 10,8 kW. Das passt dann schon mal zum Aktor. Je nachdem was in der Küche alles geschaltet und überwacht werden soll geht das mit den Aktoren die eine Stromerkennung haben.

    Gruß
    Wolfgang

    Einen Kommentar schreiben:


  • armagedon
    antwortet
    vielen Dank, das habe ich überlesen. Jetzt muss ich mal bei den Herstellern anrufen und anchfragen.

    Vielen Dank für deine Info!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • oliver wetzel
    antwortet
    Bei den technischen Daten steht geschrieben "Der maximale
    Laststrom pro Ausgang beträgt 20 A"

    Und die technischen Angaben (Leistungen) beziehen sich zumindestens bei ABB immer auf jeden Kanal. Also 3 x 3.600 W. Das bedeutet, dass man jeden Kanal mit 16 A belasten kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • armagedon
    antwortet
    und was hast du mit den anderen Geräten wie Zerankochfeld, Abzugshaube usw. gemacht,Denn dein ABB Aktor kann ja auch "nur" 3,6 kW

    Einen Kommentar schreiben:


  • oliver wetzel
    antwortet
    Kannst hier nach schauen:

    http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...05085D0102.PDF

    Einen Kommentar schreiben:


  • armagedon
    antwortet
    das ist richtig, dass es sich auf mehrere Stromkreise bezieht, jedoch können die Standartaktoren (Hager, Jung, Gira, usw.) max 4 kW pro Aktor und nicht pro Phase. Somit könnte ich ja, wie gogetter geschrieben hat, bei einem Induktionsfeld mit 14 kW diese überhaupt nicht über KNX anschließen. 3 Phasen a 4 kW ergibt nur 14 kW. Wieviel kW hat dein ABB Aktor?

    Einen Kommentar schreiben:


  • oliver wetzel
    antwortet
    Ich persönlich habe die Tage Energieaktoren von ABB eingebaut für die einzelnen Stromkreise (Spülmaschine, Dampfgarer, Backofen ...). Neben der Schaltbarkeit liefern mir die die Verbrauchswerte, die ich auch Tageweise ermitteln kann, da ein Hauptzähler und ein Zwischenzähler vorhanden ist. Die restlichen elektrotechnischen Messwerte (Wirkleistung, Scheinleistung, Strom, Spannung ....) können bei Bedarf auch ausgegeben werden. So soll bei mir bei einer bestimmten Leistung des Kochfeldes die Lüftung hochgeschaltet werden.

    Die Leistung von 9 oder 20 kW bezieht sich ja nicht auf einen 230V-Stromkreis sondern auf einige Stromkreise (Spülmaschine, Backofen, Kochfeld ...)

    Einen Kommentar schreiben:


  • armagedon
    antwortet
    ok...
    danke für deine schnelle Antwort, aber dann hab ich ja noch ein größeres Problem, dass ich im Detail klären muss bzgl. den Geräten, aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem ein paar Tipps geben egal ob 9 oder 20 kW

    Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • gogetter
    antwortet
    Erstmal Willkommen vom Hintergrund zum Vordergrund:-)

    Was ist denn in den 9 kW enthalten? Moderne Induktionskochfelder gehen heute schon bis 14 kW.
    Gruß
    Wolfgang

    Einen Kommentar schreiben:


  • armagedon
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Problem in Küche.

    Problem in Küche

    Hallo zusammen,

    bisher war ich immer im Hintergrund des Forums tätig, aber jetzt komm ich einfach nicht weiter. Ich plane momentan ein Efh von einem Freund. Das Problem stellt nun die Küche dar. Normalerweise würde ich sagen, schließ die Küche herkömmlich an...
    Er möchte jedoch eine grafische Auswertung und ein paar kleine Spielereien. Wie habt ihr die Küche gelöst? Erste Hochrechnungen sagen, dass man ca. 9000Watt benötigt. Soll ich dann für die Küche 3-4 kleine Aktoren nehmen?

    Vielen Dank für eure schlauen Ideen