Hallo zusammen,
ich bin relativ neu im Thema KNX, habe aber bisher das Allermeiste (Koppler, Heizung, Dimmer, Jalousien, Gira X1, ...) problemlos hinbekommen. Lediglich beim Gateway für DALI komme ich leider einfach nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
Ich möchte über das Gira Gateway Plus ein paar MeanWell ELG-200-24DA steuern (für LED-Streifen). In der ETS5 wird hierzu ein Konfigurationsprogramm gestartet. Sobald es an die Inbetriebnahme (also lesen, schreiben, ...) der DALI-Teilnehmer geht kommt es leider immer wieder zu den Fehlermeldungen:
- "Es konnte keine Verbindung zum DALI-Gateway hergestellt werden"
- "Download der DALI-Geräteparameter wurde nicht komplett beendet"
Ich habe mich schon am Kompatibilitätsmodus und der Telegrammbegrenzung versucht - keine Verbesserung. Mit nur einem Gerät im DALI-Bus das selbe Verhalten. Interessanterweise erfolgt die Programmierung der Einzeladressen problemlos. Ich kann auch die Teilnehmer einzeln ohne Probleme steuern (Dimmen, Schalten) - ohne Störung oder Fehlermeldung. Somit kann man eigentlich die grundsätzliche Verkabelung aus meiner Sicht ausschließen. Nur die Gruppenprogrammierung und die -steuerung klappt nicht. Die Verbindung zum Gateway erfolgt aus der Hauptlinie über einen Koppler in die Nebenlinie. Sollte ja eigentlich auch kein Problem sein. Die Adressen- und Applikationsprogrammierung klappt zumindest reibungsfrei.
Hat jemand von euch einen Tipp, was ich zur Fehlersuche machen kann?
Besten Dank und viele Grüße,
Johannes
ich bin relativ neu im Thema KNX, habe aber bisher das Allermeiste (Koppler, Heizung, Dimmer, Jalousien, Gira X1, ...) problemlos hinbekommen. Lediglich beim Gateway für DALI komme ich leider einfach nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
Ich möchte über das Gira Gateway Plus ein paar MeanWell ELG-200-24DA steuern (für LED-Streifen). In der ETS5 wird hierzu ein Konfigurationsprogramm gestartet. Sobald es an die Inbetriebnahme (also lesen, schreiben, ...) der DALI-Teilnehmer geht kommt es leider immer wieder zu den Fehlermeldungen:
- "Es konnte keine Verbindung zum DALI-Gateway hergestellt werden"
- "Download der DALI-Geräteparameter wurde nicht komplett beendet"
Ich habe mich schon am Kompatibilitätsmodus und der Telegrammbegrenzung versucht - keine Verbesserung. Mit nur einem Gerät im DALI-Bus das selbe Verhalten. Interessanterweise erfolgt die Programmierung der Einzeladressen problemlos. Ich kann auch die Teilnehmer einzeln ohne Probleme steuern (Dimmen, Schalten) - ohne Störung oder Fehlermeldung. Somit kann man eigentlich die grundsätzliche Verkabelung aus meiner Sicht ausschließen. Nur die Gruppenprogrammierung und die -steuerung klappt nicht. Die Verbindung zum Gateway erfolgt aus der Hauptlinie über einen Koppler in die Nebenlinie. Sollte ja eigentlich auch kein Problem sein. Die Adressen- und Applikationsprogrammierung klappt zumindest reibungsfrei.
Hat jemand von euch einen Tipp, was ich zur Fehlersuche machen kann?
Besten Dank und viele Grüße,
Johannes
Kommentar