    #16
    ABB IP Router

    Mal ne Frage in die Runde.
    Hat einer den ABB Router mit dem HS4 am Laufen? Ich krieg die beiden Kollegen irgendwie nicht zum Kommunizieren.
    Beide stecken am Switch, KNX ist am Laufen, kann programmieren, kann auf HS4 per QC zugreifen, diesen ebenfalls flashen, aber ich kann z.B kein Licht einschalten (per QC)
    Bei einem Toogle-Switch muss ich doch einfach die GA des Lichts/Steckdose eintragen, oder versteh ich da was falsch?

    Gibt es ne simple Möglichkeit zu checken, ob die beiden sich "sehen"??

    Danke für Rückmeldung.

    Kommentar


      #17
      Wie schaut denn deine einstellung im Experten unter Projekteinstellungen / EIB&IETS aus? bzw was sind deine Routereinstellungen in der ETS?

      Kommentar


        #18
        Screenshots

        Screenshots
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #19
          siehe Anhang..
          Angehängte Dateien

          Kommentar


            #20
            Multicast Adresse im HS auf 224.0.23.12 einstellen...

            Kommentar


              #21
              mein Retter von Nerven und Viiiiieeel Zeit!!
              Es geht.

              Zum Verständnis:
              Die Multicast Adresse ist völlig unabhängig von allen anderen?
              Dachte ich weise dem Router ne fest IP (IP2MAC) zu und diese muss ich als Multicast eintragen?


              Also Fazit:

              ABB IP-Router IPR/S 2.1 funktioniert tadellos mit HS4
              (Busmonitor im ETS4 wird scheinbar nicht unterstützt)

              Kommentar

              Lädt...
              X