    Hallo,

    ich benötige zwei Kanäle eines Schaltaktors um über den Bus potentialfreie Kontakte (ekey und Rauchmelder Gateway) zu schalten.
    Jetzt habe ich noch einen Lingg & Janke A2X6F16H-2 Schaltaktor im Verteiler hängen, bei dem nur zwei Kanäle belegt sind.
    Ich weiß, dass es eigentlich nicht erlaubt ist 230V und andere Spannungen mit einem Aktor zu schalten. Allerdings handelt es sich bei Lingg & Janke um einen Duo Aktor, d.h. man spricht ihn im ETS wie zwei seperate Aktoren mit jeweils 6 Kanälen an.

    Kennt sich jemand mit dem elektrischen Aufbau der Linng & Janke Aktoren aus und kann bestätigen ob es einfach zwei getrennte Aktoren im gemeinsamen Gehäuse sind? Dann sollte ja nichts dagegen sprechen die ersten 6 Kanäle für 230V zu benutzen und die restlichen für Nicht-230V.

    #2
    Das sind immer getrennte Aktoren, es geht aber um die Isolation zwischen den einzelnen Kanäle. Du könntest das aber mit passenden externen Relais lösen. Sprich du schaltest einfach mit 230V ein Relais welches dann eine kleine Spannung schalten (darf).