    #16
    Zitat von cds Beitrag anzeigen
    Nachdem das gleiche auch auf einem zweiten Rechner mit komplett frischer ETS Installation auftritt vermute ich mal stark einen Bug, der beim Schreiben der PA in obiger Konfig irgend eine Default-adresse verwendet ...
    Alternativ kannst Du am Router die PA einfach per telnet
    Code:
    tpconfig set 1.2.0
    direkt einstellen.
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #17
      Ja, definitiv.
      Es gibt einen Bereich und eine Linie. Dem Bereich ist der korrekte Router zugeordnet, der Linie nichts.