    #76
    Firmware ist aktuell.
    Viele Grüße
    Tobias

    Kommentar


      #77
      Evt. können wir das Gerät versuchsweise tauschen um einfach das Gerät auszuschließen. Die Blitze sind jedenfalls bei 24V sehr ungewöhnlich.
      Das bitte mit dem Support mal besprechen.

      Kommentar


        #78
        Vor dem Panel liegen 2v AC an. Ich kenn mich da nicht so aus aber das sieht doch schon nach 230v Einfluss aus oder ? Am Enertex Netzteil kamen glaub 0,3v AC raus .
        Viele Grüße
        Tobias

        Kommentar


          #79
          Die Messung hilft hier nicht weiter.

          Kommentar


            #80
            Aber bei 24v dürfte doch kein AC Strom fließen oder?

            In einem anderen Zimmer haben wir die Blitze auch. Da ist aber ein anderer der 10 MDT RGBW Dimmer dahinter.
            Viele Grüße
            Tobias

            Kommentar


              #81
              Gepulste 24V sind auch AC, die ein Multimeter anzeigt. Wenn das Multimeter richtig misst hängt der Wert vom Pulsverhältnis (Dimmwert) ab.

              Reine DC hast du nur bei 100% Dimmwert.
              Zuletzt geändert von Gast1961; 11.05.2020, 21:58.

              Kommentar


                #82
                Gibt es irgendwas was ich tun kann ohne den Elektriker zu holen ? Hab die Blitze in 3 Zimmern bisher festgestellt. Gibt es keine Widerstände oder so die ich vor dem Lichtkreis einbinden kann?
                Viele Grüße
                Tobias

                Kommentar


                  #83
                  Nochmal zu Post #77, den Support kontaktieren und versuchsweise ein Gerät tauschen.

                  Kommentar


                    #84
                    Ja aber wenn es in 3 Räumen ist, ist es sehr unwahrscheinlich oder? Zudem muss das ja der Elektriker dann tauschen weil ich ja keiner bin..
                    Zuletzt geändert von turbotopo; 16.05.2020, 20:25.
                    Viele Grüße
                    Tobias

                    Kommentar


                      #85
                      Der Fehler ist schon ungewöhnlich, da muss man Dinge ausschließen.

                      Kommentar


                        #86
                        Weiter vorne im Thread wurde ja gesagt, dass die Verkabelung so eigentlich nicht richtig ist, denn die 24v Adern und 230v Adern kreuzen sich 2x im Schaltschrank.
                        Viele Grüße
                        Tobias

                        Kommentar


                          #87
                          Controller tauschen ist der erste Schritt und in 5 min passiert. Verkabelung verbessern wird sehr aufwendig, ist auch eher unwahrscheinlich.

                          Kommentar


                            #88
                            Ok dann melde ich mich mal beim support. Besten Dank.
                            Viele Grüße