Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira G1 Display schaltet sich nicht mehr aus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Gira G1 Display schaltet sich nicht mehr aus

    Hallo Zusammen,

    Ich hab seit nunmehr 2 Wochen einen Gira G1 als X1 Client am Laufen.
    Funktioniert gut...

    Allerdings habe ich seit gestern das Problem, das nach dem Update des X1 selstamerwiese das Display des Gira G1 nicht mehr abschaltet.

    Ich bin wirklich ratlos. Das Display ist permanent an.
    Den Näherungssensor habe ich bereits eingestellt, allerdings nur über die Einstellung nah, weit...

    Keine Änderung.

    Hat jemand einen Tipp? Oder kann der Sensor bereits nach nicht einmal 2 Wochen defekt sein?

    #2
    mach mal ein downgrade

    Kommentar


      #3
      Hast du den G1 mal von der Spannungsversorgung getrennt?

      Hatte identischen Fall 1 mal in 1,5 Jahren Betrieb und da er es nach dem Neustart wieder ok.

      Kommentar


        #4
        Downgrade machen, wenn Du den Sip-Client nicht benötigst

        Kommentar


          #5
          Momentan läuft es wieder, nach einer Ewigkeit des Rumdokterns. Allerdings weiß ich beim Besten Willen nicht wieso es jetzt geht.

          Ich hatte vorher auch bereits den G1 herausgenommen, Werkreset durchgeführt, Neu eingerichtet... Nichts hat geholfen.
          Super nervig wenn das Teil nicht mehr ausgeht.

          Kommentar


            #6
            Hallo zusammen,

            ich hatte gestern das gleiche Problem - trat auf mit folgender Kombination:
            - G1 Applikationsprogramm in der ETS: 2.5
            - G1 FW im GPA: 3.1.136

            Neustarts/Werksresets bringen da nix, Abhilfe bei mir war: Downgrade G1 FW im GPA auf 3.0.141

            Kombination mit Downgrade Applikationsprogramm in der ETS auf 2.3 und FW im GPA auf 3.1.136 habe ich noch nicht probiert.
            Vielleicht haben ja noch andere ähnliche Probleme oder können Erfahrungen teilen?

            Kommentar


              #7
              Versuche es mal noch mal upzudaten.

              Kommentar


                #8
                Zitat von ALPINA B5 Beitrag anzeigen
                Super nervig wenn das Teil nicht mehr ausgeht.
                Nicht nur nervig auch nicht gut für das G1. Nicht ohne Grund geht das G1 so schnell in den Standby.
                gruß

                Julian

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von Kirschnik Beitrag anzeigen
                  Vielleicht haben ja noch andere ähnliche Probleme oder können Erfahrungen teilen?
                  hatten wir ja schon gemacht.
                  Solange Du nicht die SIP-Funktion benötigst ist doch auch mit der älteren FW alles gut...

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
                    hatten wir ja schon gemacht.
                    Solange Du nicht die SIP-Funktion benötigst ist doch auch mit der älteren FW alles gut...
                    Jup, hast du an sich ja recht - finde ich dennoch unschön

                    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
                    Versuche es mal noch mal upzudaten.
                    Genau das war der Plan, nach erneutem Update der FW im GPA läuft es jetzt auch sauber.

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von Kirschnik Beitrag anzeigen
                      nach erneutem Update der FW im GPA läuft es jetzt auch sauber.
                      Hab das bei 2 Geräten auch mehrmals getestet, keine Chance...

                      Kommentar


                        #12
                        Falls das Problem noch einmal auftritt, bitte die LOG Datei von der Gerätewebseite herunterladen und bei meinen Kollegen von der Hotline melden.

                        Danke
                        Gruß Ralf

                        Kommentar

                        Lädt...
                        X