    Hallo Zusammen,

    ich habe seit neustem ein Problem mit einem Jung Raumcontroller und einem ABB Ventilantriebsaktor(-Ausgang) für die Heizung.

    Der Jung Raumcontroller gibt die Stellgröße vor, der ABB Ventilantriebsaktor reagiert allerdings nicht auf dessen Telegram (keine Rückmeldung, keine Ventilöffnung).

    In meiner Visu (Edomi) und in der ETS sehe ich die Stellgrößenvorgaben.
    Wenn ich die Stellgröße über die VISU ändere geht es auch.

    Bei mir erhätet sich der Verdacht, dass es am Raumcontroller liegt.
    Begründung:
    Stellwerte anderer Raumcontroller werden vom betroffenen Ventilantriebsaktor-Ausgang akzeptiert.
    Stellwerte des betroffenen Raumcontrollers werden ebenfalls nicht von anderen Ventilantriebsaktor-Ausgängen umgesetzt.

    Nebenbei habe ich schon
    • Gruppenadressen getauscht
    • die betroffenen Geräte zurückgesetzt und neu programmiert
    Hat jemand mit sowas Erfahrung?

    Danke schon mal im Voraus.

    #2
    Wie ist denn die Topologie? Sind da zufällig mehrere Linien im Spiel?

    Kommentar


      #3
      Irgendwie hat sich in der ETS ein der Stellwertausgang doppelt eingeschlichen (gleiche Nummer, allerdings einmal als Bit-Wert, einmal als Byte-Wert).
      Nachdem ich den Raumcontroller einmal vollständig neu angelegt habe, funktioniert es nun auch wieder.

      Kommentar


        #4
        EugenDo : Danke für deine Antwort.
        Nein mehrere Linien sind nicht im Spiel.
        Merkwürdig war jedoch, dass die ETS die Stellgrößenanforderung richtig interpretiert hat mit X%, während EDOMI gesagt hatte, die Anforderung sei immer 0%. So bin ich auf die Variante tabula rasa gekommen.