Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Lieferbarkeit Advanced Multisensor 2.x

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
    Mein Junior hat da ein gewisses Talent - was ich gerne in die Lüftungssteuerung integrieren
    Jaja, der berühmte entfernte Bekannte.... :-))

    Kommentar


      #32
      Guten Morgen Thorsten,

      Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
      ... der Sensor ist bei mir in der Decke geschätzte 2,5m vom "Örtchen" entfernt. Der Gestank kommt da ausreichend schnell hin - allerdings ist auf dem Weg dorthin auch meine Abluft. Wird also Spannend wie die Absaugung und der Sensor miteinander harmonieren...
      ja, wie Makki schon geschrieben hat, ist der VOC sehr schnell und ziemlich empfindlich. Könnte man fast als "olfaktorischen Präsenzmelder" verwenden. Frei nach dem Motto, "Ich weiß wann du letzten Sommer gemüffelt hast - und wie sehr".

      Tests mit allen denkbaren Anwendungsfällen / Einbausituationen stehen noch aus, es ist durch die breitbandige Erkennung aber doch ganz was anderes als beim CO2 Sensor. Bin gespannt, welche interessanten Anwendungsfälle sich im Smart-Home damit erschließen werden.

      Leider müssen wir - vornehmlich aus mechanischen Gründen - das Design der Baugruppe allerdings nochmals überarbeiten, das kostet leider nochmal ein bis zwei Wochen. Wir halten Euch auf dem laufenden.

      Dafür gibt es dann auch ein weiteres Zuckerl: An der Umgebungslichtsensor-Front zieht die Morgendämmerung auf. Habe nun eine - bezahlbare - Lösung gefunden, die Auflösung im Dämmerungsbereich - gegenüber dem "alten" Multisensor - extrem zu steigern ohne die volle Tageslichtfähigkeit einzubüßen. Wir sollten damit von 3 bis 80.000 Lux auf 3 bis 5% genau Messen können.

      Rechnerisch sollten wir damit im Bereich bis 100 Lux dann auf etwa 1 Lux auflösen und im Bereich bis 1000 Lux bis auf ca. 10 Lux - und dass auch mit Innenraumleuchten mit verschiedenen Spektren. Soweit die Theorie, Tests stehen noch aus, habe die Teile aber schon im Labor.

      Auch hier geht der Dank an die Automobilindustrie (Lichtsteuerung) und an die Unterhaltungsindustrie (automatische Displayhelligkeit), welche durch entsprechende Anforderungen und Stückzahlen die Entwicklung einer bezahlbarer Lösungen ermöglicht haben

      LG

      Stefan

      Kommentar


        #33
        Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
        Frei nach dem Motto, "Ich weiß wann du letzten Sommer gemüffelt hast - und wie sehr".
        Stefan
        Hahahaha ROFL super!
        Nee, aber mal im Ernst, das kann für die Kollegen im Büro in manchen Fällen schon einen grossen Fortschritt bedeuten.
        Nicht jeder hat eine liebe Frau die den heimischen Stinker da coacht.
        Grüsse Bodo
        Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
        EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

        Kommentar


          #34
          Welche Werte kann ich denn vom VOC-Sensor erwarten - stinkt's oder stinkt's nicht? Bestimmte Gaskonzentrationen werden wohl nicht auf den Bus ausgegeben, oder?

          BTW: Gibt's eigentlich 'ne Möglichkeit Gewichte bis ca. 10kg per 1-Wire zu erfassen? Ich möchte gerne eine Wäschekorbbeladungserkennung realisieren.
          Gruß
          Karsten

          Kommentar


            #35
            Welche Werte: ein equivalent von 450-2000 ppm. Von Frischluft (450) bis "es muffelt sauber" (2000).
            Werte einzelner Gase/Messwerte sind nicht drin, die wenigen Sensorhersteller die es gibts betrachten das als ihr grösstes Geheimnis; wär auch eine Wissenschaft für sich, diese richtig zu interpretieren.
            Letztlich sollte 450-2000 ppm (das WG wird das vermutlich auch als 0-100% ausgeben) möglichst der durchschnittlichen Nase des Menschen entsprechen, ob eben dicke Luft ist oder nicht.. Und das tut es auch..

            Makki
            EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
            -> Bitte KEINE PNs!

            Kommentar


              #36
              Na, da bin ich ja mal gespannt. Da ich gerade mein Haus saniere, die Nutzung von Wiregate in Betracht ziehe und eine KWL installieren lasse, die eine EIB und 1...10V-Ansteuerung besitzt, werde ich mir wohl diesen Multisensor pro Raum gönnen. Somit kann ich die KWL in Abhängigkeit vom "gestankvollsten" Raum steuern.
              Sind die Preisplanungen des Sensors bereits abgeschlossen?
              Gruß
              Karsten

              Kommentar


                #37
                Guten Morgen,

                Zitat von kisenberg Beitrag anzeigen
                BTW: Gibt's eigentlich 'ne Möglichkeit Gewichte bis ca. 10kg per 1-Wire zu erfassen? Ich möchte gerne eine Wäschekorbbeladungserkennung realisieren.
                ist mir nicht - in Fertig - bekannt. Das neue Multi-IO Modul wird (neben 6 x IO + Temp. + Anschluss für Umgebungslicht) einen 0-10 V Eingang haben. Insofern Du einen Wägezelle / Gewichtssensor findest, der eine Spannung (oder einen Strom) ausgibt die Analog zum Gewicht ist, sollte sich das messen lassen.

                PS. Der Advanced Multisensor in der Ausführung OHNE VOC wird auch einen 0-10 V Eingang haben.

                LG

                Stefan

                Kommentar


                  #38
                  Zitat von kisenberg Beitrag anzeigen
                  Somit kann ich die KWL in Abhängigkeit vom "gestankvollsten" Raum steuern.
                  Noch sinnvoller ist es allerdings, den Sensor aussen bei der Ansaugöffnung anzubringen, um Gestank von draußen nicht ins Haus zu transportieren. Besonders im Winter, wenn die Öko-Energiespar-Holzheizer ihre Baumarktöfen anschüren...

                  Marcus

                  Kommentar


                    #39
                    Das schwebte mir auch vor. Dafür müsste ich jedoch irgendwie einen reinen strömungsoptimierten VOC-Sensor in der Aussenluftansaugung installieren. Sobald der ppm-Wert in der Aussenluft höher als der ppm-Wert der schlechtesten Raumluft ist, wird die KWL gestoppt. Mit einem weiteren Sensor im Außenbereich wird dann noch gemessen, ob dessen ppm-Wert geringer als der Wert der Aussenluftansaugung ist. Wenn das der Fall ist, wird Alarm ausgelöst, da hier auf eine Manipulation der Aussenluftansaugung zu schließen ist.
                    Gruß
                    Karsten

                    Kommentar


                      #40
                      Die Idee hatte ich auch schon, nur dann brauchen wir noch ein "aussen-taugliches" Gehäuse dafür. Nachdem es bei uns auch mal quer regnen kann wird das nicht so einfach.
                      -- Thomas alias "Sepp0987"

                      Kommentar


                        #41
                        Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
                        Insofern Du einen Wägezelle / Gewichtssensor findest, der eine Spannung (oder einen Strom) ausgibt die Analog zum Gewicht ist, sollte sich das messen lassen.
                        Klasse, danke für den Tipp. So wird's wohl was werden: Wägezelle -> Messverstärker -> 1-Wire-I/O-Sensor.
                        Gruß
                        Karsten

                        Kommentar


                          #42
                          Zitat von sepp0987 Beitrag anzeigen
                          Die Idee hatte ich auch schon, nur dann brauchen wir noch ein "aussen-taugliches" Gehäuse dafür. Nachdem es bei uns auch mal quer regnen kann wird das nicht so einfach.
                          Hmm, nun der Advanced Multisensor ist nicht für draußen entwickelt. Insofern sind die Sensoren auf der Platine aufgelötet und nicht von der Elektronik gekapselt. Soll heißen die Platine ist den gleichen Umweltbedingungen ausgeliefert wie die Sensoren selbst.

                          Eine Möglichkeit - ohne Garantie - wäre, ein Aufputzgehäuse mit Adapter für Zentralscheibe zu nehmen und den Advanced Multisensor im Berker Sensoreinsatz darin einzubauen. Um die Platine vor Kriechströmen zu schützen könnte man diese beidseitig mit Plastikspray coaten (die Schutzmembranen der Feuchte- und VOC-Sensoren und die Kontakte zuvor durch Krepp oder ähnlichem abdecken - aber nicht so, dass man später die Membranen beim Entfernen des Krepp wieder abzieht....). Dieses AP-Gehäuse dann noch ein wenig vor Regen geschützt anbringen. Damit könnte das evt. auch im Außenbereich funktionieren. Eine Garantie gibt es dann aber nicht mehr, dass sollte klar sein.

                          LG

                          Stefan

                          Kommentar


                            #43
                            Hallo Stefan

                            Nun wie ich das lese, wird der Sensoreinsatz für die deutschen Normdosen produziert. Wird es eventuell ein passendes AP-Gehäuse geben, damit wir armen Schweizer diese auch auf unseren kleineren 65er Dosen installieren können?
                            Gruss Patrik alias swiss

                            Kommentar


                              #44
                              Jaja, die Schweiz ist anders
                              Wir werden sicherlich eine AP-Version nachschieben, die Herausforderung war ja eher ihn so klein zu bekommen, das er in den vorhandenen UP-Einsatz passt, in unser AP-Gehäuse geht der viermal
                              Ausserdem sollte sich bei Feller auch ein halbwegs passender, ähnlicher UP-Einsatz (Sensor/Blinddeckel) finden lassen, wo er reinpasst (32 x 28 mm), vielleicht nicht perfekt eingeklipst aber mit etwas Phantasie..

                              Makki
                              EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                              -> Bitte KEINE PNs!

                              Kommentar


                                #45
                                Supi

                                Ich kenne das Feller Sortiment. Ist bei us DER Standard. Und Fantasie oder weil es bei mir was persönliches ist eher Fantadu hab ich auch Ich musste solche einsätze schon für den Basalte Auro überarbeiten. Mal sehen was sich machen lässt. Ich freu mich schon drauf. Ich reserviere für mich schon mal 2 mit VOC
                                Gruss Patrik alias swiss

                                Kommentar

                                Lädt...