Kann man das Hager TGC600 Aufputz-Gehäuse mit einem MDT AKH-0800.02 kombinieren?
Einklappen
X
-
BadSmiley Ich hatte eher hieran gedacht:
Ungeachtet dessen, muss die Forderung von Abschnitt 412.2.3.2 DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410) [1] mit beachtet werden, die wie folgt lautet: „Für einen Stromkreis, der Betriebsmittel der Schutzklasse II versorgt, muss ein Schutzleiter in der gesamten Leitungsanlage durchgehend leitend mitgeführt und in jedem Installationsgerät an eine Klemme angeschlossen werden [...]“.
Da jedoch zur Zeit noch nicht in allen Betriebsmittelnormen diese isoliert angebrachte Schutzleiteranschlussstelle für Betriebsmittel der Schutzklasse II gefordert wird, muss der Schutzleiter an der Einführung in das Basisgerät sorgfältig isoliert werden oder auf eine isoliert angebrachte Klemme geführt werden, um eine Kontaktierung mit leitfähigen Teilen zu verhindern.
An der „Versorgungsseite“ muss dieser Schutzleiter jedoch an eine geerdete Schutzleiterklemme angeschlossen werden. Außerdem muss auch die Abschaltbedingung für diesen Stromkreis erfüllt werden können, wenn z. B. an dieses Kabel/an diese Leitung einmal ein Betriebsmittel der Schutzklasse I angeschlossen werden sollte.