Mich wundert es, dass das Netzteil noch 20 V liefert und nicht komplett hinüber ist.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT AKS-2016.03 defekt?
Einklappen
X
-
Zitat von www Beitrag anzeigenMich wundert es, dass das Netzteil noch 20 V liefert und nicht komplett hinüber ist.
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von www Beitrag anzeigenJetzt liefert die STC 21 V und der Autor schaltet wieder.
Müssen trotzdem getauscht werden...
Kleiner 21V ist außerhalb der Spezifikation und KNX-Teilnehmer brauchen dann nicht mehr funktionieren.Gruß
Frank
Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.
- Likes 1
Kommentar
Kommentar