    Mich wundert es, dass das Netzteil noch 20 V liefert und nicht komplett hinüber ist.

    Kommentar


      #17
      Zitat von www Beitrag anzeigen
      Mich wundert es, dass das Netzteil noch 20 V liefert und nicht komplett hinüber ist.
      Wie 6ast schon schrieb, ist das ein bekannter Fehler einer bestimmten Serie und wird von MDT getauscht.
      OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

      Kommentar


        #18
        Jetzt liefert die STC 21 V und der Autor schaltet wieder.

        Müssen trotzdem getauscht werden...

        Kommentar


          #19
          Danke für Eure tolle Unterstützung und die von MDT!
          Zuletzt geändert von www; 21.01.2020, 19:06.

          Kommentar


            #20
            Zitat von www Beitrag anzeigen
            Jetzt liefert die STC 21 V und der Autor schaltet wieder.

            Müssen trotzdem getauscht werden...
            Ist doch klar, da die Spannungsversorgungen von MDT normaler Weise 30V liefern.
            Kleiner 21V ist außerhalb der Spezifikation und KNX-Teilnehmer brauchen dann nicht mehr funktionieren.
            Gruß
            Frank