Zitat von knxquadrat
Beitrag anzeigen
Da gibt es verschiene Wege:
- hydraulisch mit einem Überstömventil
- Geregelte Pumpe die den Widerstand erkennt und runterregelt.
- Oder der Zustand wird eben erkannt und die Pumpe abgeschaltet
Zitat von knxquadrat
Beitrag anzeigen
Wenn Du es ganz genau machen willst, kannst Du am Heizungsaktor den exakten Ventilzustand (also AUF oder ZU) auf den BUS senden und daran einscheiden, wenn alle zu sind die Pumpe aus zu schalten. Wird aber selten gemacht, da es umsomehr Buslast erzeugt. Auch braucht man eine separate Logik dafür. Auch könnte das zu einem häufigen schalten kommen.
Mein Tip: Wenn Du es so perfect haben willst, mach in einen Heizkreisverteiler ein Überstömventiel rein.
Gruß Tbi