Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Status-Flackern am MDT LED-Controller mit TW-Kanal

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Status-Flackern am MDT LED-Controller mit TW-Kanal

    Wenn meine MDT LED-Controller im HCL-Modus sind und ausgeschaltet werden, gibt es am Ende des Dimmvorgangs ein kurzes "Status-Flackern":

    Code:
    20:09:35 from TruePresence Bad OG to Szene (Bad OG LED Bad OG) write: 0
    20:09:35 from LOGIK 1 to Szene Dezimal Status (Bad OG LED Bad OG) write: 0
    [B]20:09:35 from LED 5 to Status (Bad OG LED Bad OG) write: 0[/B]
    20:09:35 from LED 5 to Wert Farbtemperatur (Bad OG LED Bad OG) write: 3041
    20:09:35 from LED 5 to Wert (Bad OG LED Bad OG) write: 0
    20:09:35 from LED 5 to Wert (Bad OG LED Bad OG) write: 0
    [B]20:09:36 from LED 5 to Status (Bad OG LED Bad OG) write: 1
    20:09:37 from LED 5 to Status (Bad OG LED Bad OG) write: 0[/B]
    Das nervt, wenn am Status-Objekt z.B. noch ein Schaltaktor dran hängt. Hat das jemand schon mal beobachtet und weiß, warum das passiert und wie man das los wird? Es tritt offenbar nur bei Tunable-White-LEDs auf, bei Einzelkanälen beobachte ich das Verhalten nicht.

    #2
    Vermute es ist das Problem, dass ich hier angesprochen hatte. Für mich ist es gelöst, siehe Post #8.
    Chris

    Kommentar

    Lädt...
    X