    ABB EM/S3.16.1 für Drehstrom geeignet?

    Hallo,

    wie es der Titel schon sagt: Ist der ABB EM/S3.16.1 zur Messung von Drehstrom geeignet? Im Schaltplan sind die Verbraucher immer nur über N angeschlossen. Was aber ist z.B. mit Pumpen in Dreieckschaltung?

    Danke,
    Klayman


    #2
    Dürfen laut Schaltplan überhaupt L1, L2 und L3 aufgelegt werden?
    oder nur immer die gleiche Phase?

    Kommentar


      #3
      ja ist erlaubt und auf dem Schaltplan auch so gezeigt bzw. im Text auch so beschrieben.

      Kommentar


        #4
        Meinst du rein vom Prinzip der Messung her? Dafür ist es egal, der Zähler arbeitet in beiden Fällen gleich. Man kann auch bei Drehstromlast die drei Einzelmessungen aufaddieren und kommt zum richtigen Ergebnis.

        Kommentar


          #5
          Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
          Meinst du rein vom Prinzip der Messung her? [...]
          Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Bei einem Drehstrommotor in Dreieckschaltung wird zwischen L1/L2/L3 und N kein Strom fließen, sondern nur zwischen den Phasen.
          Momentan läuft z.B. der Kompressor der Wärmepumpe, L3 hat aber beispielsweise 0W Verbrauch. L1 hat um die 30 und L2 um die 600. Der Kompressor selbst hat 2kW Nennleistung, wird aber über einen internen FU drehzahlgeregelt. Das sieht für mich eher so aus, als ob L2 noch die Steuerelektronik und L3 die Pumpen und ggf. Ölsumpfheizung versorgt, diese allerdings mit 230V gegen N. Und genau das scheint gemessen zu werden - und ist damit nicht was ich brauche

          Kommentar


            #6
            Zitat von klayman Beitrag anzeigen
            wird zwischen L1/L2/L3 und N kein Strom fließen, sondern nur zwischen den Phasen.
            Die Messung des Strom aller drei Phasen (mit deren 120° Phasenversatz) und Messung der jeweiligen Spannungen sollte genügen, jedenfalls genügt es in der Theorie. Wenn der Rückstrom nicht durch den N fliesst sondern durch eine andere Phase geht auch das richtig das in die Messung ein.

            Kommentar


              #7
              Strom und Spannung werden aber leider nur gegen N gemessen...

              Kommentar


                #8
                Na wenn du meinst, daß vom Aktor ein Strom "gegen N" gemessen wird hilft keine Diskussion. Da fehlt's an Grundlagen der Elektrotechnik, 1. Semester. Viel Glück, ich bin raus.
                Zuletzt geändert von Gast1961; 21.03.2020, 17:18.

                Kommentar


                  #9
                  ... oder anders ausgedrückt, Strom misst du im Durchgang, egal wohin er fließt.

                  Kommentar


                    #10
                    Die Überheblichkeit hier im Forum greift leider immer mehr um sich Das sollte doch ein Ort sein um sich auszutauschen und gegenseitig zu helfen...
                    Danke Beleuchtfix. Nach neuerlichem Nachdenken bin ich auch drauf gekommen, ist im Endeffekt egal wohin der Strom fließt. Was ich noch nicht verstanden habe, ist wie die Spannung berücksichtigt werden muss. Woher weiß der Zähler, ob hintendran was in Stern- oder Dreieckschaltung angeschlossen ist? Strom und Spannung definieren ja die Leistung und die Spannung unterscheidet sich zwischen Stern und Dreieck...

                    Übrigens: Das eigentliche Problem ist gelöst. Nach Studium des Schaltplans hat sich herausgestellt, dass der interne FU nur einphasig angebunden ist. Damit passen die o.g. Werte.

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von klayman Beitrag anzeigen
                      Die Überheblichkeit hier im Forum greift leider immer mehr um sich
                      Aus meiner Sicht: es ist frustrierend, wenn man Antworten gibt und der Laie meint (dank Unkenntnis der fachlichen Zusammenhänge) es besser zu wissen.

                      Wir können hier im Forum leider nicht alles bis zum komplexen Rechnung ausbreiten, was woanders über Monate (insgesamt Jahre) unterrichtet wird, mit fachübergreifendem theoretisch-mathematischem Unterbau, bis man schliesslich zur korrekten Lösung deiner Frage kommt. Da wird es leider genügen müssen, wenn du die Lösung akzeptierst, auch ohne die Berechnung zu verstehen.

                      Zitat von klayman Beitrag anzeigen
                      Danke Beleuchtfix. Nach neuerlichem Nachdenken bin ich auch drauf gekommen, ist im Endeffekt egal wohin der Strom fließt. Was ich noch nicht verstanden habe, ist wie die Spannung berücksichtigt werden muss. Woher weiß der Zähler, ob hintendran was in Stern- oder Dreieckschaltung angeschlossen ist? Strom und Spannung definieren ja die Leistung und die Spannung unterscheidet sich zwischen Stern und Dreieck...
                      Der Zähler muß es nicht wissen. Die Messung der einzelnen Ströme würde nicht ausreichen, aber du hast zu jedem Strom auch die Phasenbeziehung (Winkel) zur zugehörigen Phase. Damit kann der Zähler die Wirkleistung messen, die über jede Phase zugeführt wird. Die Summe dieser zugeführten Wirkleistungen ist die Wirkleistungsaufnahme deiner Last, egal wie sie angeschlossen ist. Klingt einfach, die Herleitung über die einzelnen Ströme und Spannungen wäre wegen deren Phasenverschiebung im Drehstromnetz im wahrsten Sinne des Wortes komplex.

                      Anschaulich und trotzdem korrekt ist deshalb die Berechnung über die Leistungsbilanz: Summe zugeführte Wirkleistung = abgenommene Wirkleistung.
                      Zuletzt geändert von Gast1961; 23.03.2020, 11:39.