MDT Dimmaktor AKD-0401.02 230V Spot Kompatibilität

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • DANB
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Das ist eine Kombination der Netzspannung, des Dimmers und der LEDs. Die Störungen kommen anscheinend aus dem Netz und die verwendeten LEDs sind anscheinend empfindlich gegen Störungen. Die technischen Details stehen bereits in diesem Thread.
    Der Support kann da nicht weiterhelfen. Er hat weder Einfluß auf die Netztstörungen noch der verwendeten LEDs. Der Dimmer funktioniert ja.

    Die neue Generation der Dimmer hat natürlich viele Verbesserungen.
    Ob damit die Probleme gelöst oder gemindert werden, kann keiner vorhersagen.
    Der erste Schritt wäre 2-3 andere Leuchtmittel zu testen.
    Es gibt durchaus Leuchtmittel die sehr unempfindlich sind. Da diese sich aber ständig ändern, billiger werden, verbessert werden, gibt es keine brauchbare Empfehlungsliste.
    Auch Verbraucher sind sehr unterschiedlich, von bemerken nichts bis ist sehr störend.
    Je nach Stromversorger sieht man die Störungen sogar bei ungedimmten Halogenleuchten.


    Hallo hjk,

    ist es denn u.U. möglich den Dimmer zu testen oder aber: gibt es seitens MDT getestete LED Spots, welche an den alten Aktoren das Problem nicht aufwiesen? Da ich auch aus dem oberbergischen komme, müsste der Versorger ja überall (so habe ich das verstanden) den Menschen das gleiche Problem bescheren.

    Muss immer direkt eine ganze Gruppe an Leuchtmitteln getauscht werden oder würede theoretisch 1 spot ausreichen? 2-3 unterschiedliche habe ich schon dicke durch

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Das ist eine Kombination der Netzspannung, des Dimmers und der LEDs. Die Störungen kommen anscheinend aus dem Netz und die verwendeten LEDs sind anscheinend empfindlich gegen Störungen. Die technischen Details stehen bereits in diesem Thread.
    Der Support kann da nicht weiterhelfen. Er hat weder Einfluß auf die Netztstörungen noch der verwendeten LEDs. Der Dimmer funktioniert ja.

    Die neue Generation der Dimmer hat natürlich viele Verbesserungen.
    Ob damit die Probleme gelöst oder gemindert werden, kann keiner vorhersagen.
    Der erste Schritt wäre 2-3 andere Leuchtmittel zu testen.
    Es gibt durchaus Leuchtmittel die sehr unempfindlich sind. Da diese sich aber ständig ändern, billiger werden, verbessert werden, gibt es keine brauchbare Empfehlungsliste.
    Auch Verbraucher sind sehr unterschiedlich, von bemerken nichts bis ist sehr störend.
    Je nach Stromversorger sieht man die Störungen sogar bei ungedimmten Halogenleuchten.



    Einen Kommentar schreiben:


  • DANB
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Du dimmst mit einem KNX-Dimmer per Phasenabschnitt. Leider kommt es hier auf technischen Details an, die ich genannt hatte.

    Wenn es nur die Leuchten an diesem Dimmer betrifft können wir mal hjk von MDT fragen, ob sich ein Test mit dem neuen AKD Generation .02 lohnen würde wg. Feature "Netzfilter".
    Ich habe MDT hierzu bereits mehrfach angeschrieben, aber seit 6 Monaten keine Antwort erhalten. Habe mein Anliegen aber heute Morgen nochmal in Erinnerung gerufen, evtl ist es ja irgendwie "untergegangen". Ich verstehe zwar nicht so viel von der Technik an sich, nur bin ich als Endkomsument auf dem Standpunkt, dass es im 21 Jahrhundert ja eigtl. möglich sein müsste Spots zu dimmen. Bereits in meinem Elternhaus aus den 90er Jahren funktinierte dies ohne Probleme. Sonst ergeben diese Produkte für mich letzten Endes wenig Sinn, bzw. müsste man als Verbraucher diese erst testen dürfen um solche Gegebenheiten auszuschließen.

    Edit:

    Mal ne ganz blöde Frage zu 24V Spots. Was hat es damit eigtl auf sich? Kann man hier einfach tauschen? Muss ggf. vor jeden Spot ein separater Trafo oder würde einer in der Verteilung genügen?
    Zuletzt geändert von DANB; 24.05.2020, 11:24.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Du dimmst mit einem KNX-Dimmer per Phasenabschnitt. Leider kommt es hier auf technischen Details an, die ich genannt hatte.

    Wenn es nur die Leuchten an diesem Dimmer betrifft können wir mal hjk von MDT fragen, ob sich ein Test mit dem neuen AKD Generation .02 lohnen würde wg. Feature "Netzfilter".
    Zuletzt geändert von Gast1961; 24.05.2020, 09:57.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DANB
    antwortet
    Ja, wir haben insgesamt 2 dieser Dimmaktoren. Und es betrifft nur Leuchten, die an diesen Aktoren hängen und auch nur, wenn sie gedimmt werden. Bei vollem Leuchten besteht das Problem nicht.

    die per KNX oder DALI gedimmt werden.
    ...ich dachte immer ich dimme per KNX oder wie darf ich das verstehen?
    Zuletzt geändert von DANB; 24.05.2020, 09:32.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von DANB Beitrag anzeigen
    Okay, gibt es überhaupt Spots die diese Eigenschaften erfüllen? Ich denke aufgrund des "Netzteils" scheiden Spots hier ja schon aus?
    Ja die gibt es, passt aber thematisch nicht in diesen Thread weil sie nicht an solchen Dimmern betrieben werden. Beispiele wäre Konstantstrom-Spots oder 24V-Spots, die per KNX oder DALI gedimmt werden. Das Netzteil puffert in den Kondensatoren die Energie und durch die separate digitale Übertragung des Dimmwertes kann auch das auf die 230V aufmodulierte Signal den Dimmer nicht stören. Aber wie gesagt, das passt nicht zum Threadthema.

    Beantworte bitte mal die Frage, die ist wichtig: Betrifft es bei euch nur Leuchten, die an diesem Dimmer hängen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DANB
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Betrifft es bei euch nur Leuchten, die an diesem Dimmer hängen?

    Wie oben geschrieben: Beim AKD Generation .02 gibt es ein Filter dagegen, aber das scheint nach ersten Berichten hier im Forum auch keine Wunder zu wirken.

    Immun gegen dieses Problem sind Leuchten,
    1) die ein Netzteil haben, das die Energie puffert so daß diese Schwankungen gar nicht zum Ausgang gelangen
    und ausserdem
    2) nicht über Phasenabschnitt/Phasenanschnitt gedimmt werden, sondern auf anderem Weg das Dimmsignal unabhängig von der Versorgungsspannung übertragen.
    Okay, gibt es überhaupt Spots die diese Eigenschaften erfüllen? Ich denke aufgrund des "Netzteils" scheiden Spots hier ja schon aus? Mit den Dimmarten kenne ich mich leider nicht aus. Ich weiß zwar, dass es diese in den Aktoren gibt, aber was nun genau der Unterschied ist, aber das gehört sicherlich auch nicht in dieses Thema hier.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Betrifft es bei euch nur Leuchten, die an diesem Dimmer hängen?

    Wie oben geschrieben: Beim AKD Generation .02 gibt es ein Filter dagegen, aber das scheint nach ersten Berichten hier im Forum auch keine Wunder zu wirken.

    Immun gegen dieses Problem sind Leuchten,
    1) die ein Netzteil haben, das die Energie puffert so daß diese Schwankungen gar nicht zum Ausgang gelangen
    und ausserdem
    2) nicht über Phasenabschnitt/Phasenanschnitt gedimmt werden, sondern auf anderem Weg das Dimmsignal unabhängig von der Versorgungsspannung übertragen.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 24.05.2020, 08:36.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DANB
    antwortet
    Ok, das übertrifft zwar etwas meinen Sachverstand zu der Thematik, jedoch scheint es ja im Ergebnis nicht einfach "lösbar" zu sein. Wäre es möglich, dass es Aktoren gibt, die weniger bzw nicht anfällig für solche Impulse sind?
    Zuletzt geändert von DANB; 24.05.2020, 08:21.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    https://de.wikipedia.org/wiki/Rundsteuertechnik

    Die Frequenzen und vermutlich auch die Häufigkeit der Aussendungen sind unterschiedlich, bei uns bemerke ich kaum etwas davon.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DANB
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Das klingt sehr nach Rundsteuerimpuls deines E-Versorgers.

    Da gibt es leider wenig Lösungsmöglichkeiten, was Retrofit-Leuchten ohne separates Netzteil betrifft. Beim AKD Generation .02 gibt es eine Filter dagegen, aber das scheint auch keine Wunder zu wirken.
    Okay und woher kommt solch ein Rundsteuerimpuls? Also verstehe ich das richtig, das der Stromversorger in diesem Fall "Schuld" ist. Denn dann müsste dieses Problem ja in der ganzen Region bestehen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von DANB Beitrag anzeigen
    Es flackert irgendwie 3x kurz und 1x lang fast wie "Morsezeichen". Auch Halogenleuchtmittel flackern.
    Das klingt sehr nach Rundsteuerimpuls deines E-Versorgers.

    Da gibt es leider wenig Lösungsmöglichkeiten, was Retrofit-Leuchten ohne separates Netzteil betrifft. Beim AKD Generation .02 gibt es eine Filter dagegen, aber das scheint auch keine Wunder zu wirken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DANB
    antwortet
    ja, sehe gerada das ich den akd‑0401.01 habe ;( mit dem funktioniert irgendwie nichts..

    Einen Kommentar schreiben:


  • Amenophis
    antwortet
    Anderes Leuchtmittel versuchen, hier sind ja einige, die nicht flackern. Testen, ob es damit besser ist. Wenn nicht liegt das Problem eher wo anders.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DANB
    antwortet
    Hallo Zusammen,

    ich habe da mal eine Frage und zwar nutze ich auch die Dimmaktoren von MDT und habe LED Spots von Paulmann verbaut. Ich Habe das Problem, dass die Spots sobald sie gedimmt werden in unregelmäßigen Abständen flackern. Das Flackern an sich ist jedoch irgendwie immer in einem gewissen Rhytmus, ganz schwierig zu beschreiben. Es flackert irgendwie 3x kurz und 1x lang fast wie "Morsezeichen". Auch Halogenleuchtmittel flackern. Ein Kollege sagte mir "Das ist bei LED leider so"...aber das kann ich mir nicht vorstellen, dann kann man sowas ja nicht verkaufen.

    Nutze ich evtl die falschen Leuchtmittel? Oder hat evtl. jemand eine andere Idee?

    Einen Kommentar schreiben: