Guten Tag,
habe eine Anlage übernommen in der u.a. auch Präsenzmelder von Zublin "Swiss Garde 360" verbaut sind. Das Licht geht manchmal von alleine die Nacht an (theoretisch keine Präsenz). Um herauszufinden was passiert habe mir das Ganze angeschaut.
Es gibt einen Präsenzmelder (Master) der das Licht schaltet und das Sperrobjekt enthält (kommt von Uhr Eibport) --> Bild 1.4.36
Und einen Slave der triggert. (Bild 1.4.37)
-Was ich nun nicht ganz verstehe ist wieso das Sperrobjekt auch am Ausgang vom Schaltaktor enthalten ist (Bild Ausgang 7). Ist da nötig?
-Sind die Parmater richtig eingestellt? (Licht soll in Sperrzeit an sein und sonst nur mit präsenz schalten)
Vielen Dank
habe eine Anlage übernommen in der u.a. auch Präsenzmelder von Zublin "Swiss Garde 360" verbaut sind. Das Licht geht manchmal von alleine die Nacht an (theoretisch keine Präsenz). Um herauszufinden was passiert habe mir das Ganze angeschaut.
Es gibt einen Präsenzmelder (Master) der das Licht schaltet und das Sperrobjekt enthält (kommt von Uhr Eibport) --> Bild 1.4.36
Und einen Slave der triggert. (Bild 1.4.37)
-Was ich nun nicht ganz verstehe ist wieso das Sperrobjekt auch am Ausgang vom Schaltaktor enthalten ist (Bild Ausgang 7). Ist da nötig?
-Sind die Parmater richtig eingestellt? (Licht soll in Sperrzeit an sein und sonst nur mit präsenz schalten)
Vielen Dank
Kommentar