Hallo, bei mir ist das Thema DALI Bus Zugang wieder aufgekommen. Hat jemand zufälligerweise ein DALI/USB Interface von Lunatone rumliegen? Ich benötige leider wirklich ein Interface von Lunatone, da man sonst wohl nicht deren Software einsetzen kann und genau das benötige. Eventuell offers gerne per PM.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Suche DALI/USB Interface von Lunatone
Einklappen
X
-
gefunden: LUNATONE 24138923 DALI USB Interface USB
PS: Die Tridonic-Software funktioniert mit dem Teil auch, ich verwende je nach Anforderung mal die eine und mal die andere Softwaregemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
-
Du mußt immer das bestehende Dali Gateway abtrenne, wenn das DALI USB angeschlossen wird. Sonst gibt es zumindest bei mir Buskonflickte, weil zwei Dali Master aktiv sind. Die oben aufgeführte Dali USB hat dafür auch die Stromversorgung inne. Ansonsten bräuchtest Du zusätzlich noch ein Netzteil für Dali.
Kommentar
-
Zitat von Zeppelin Beitrag anzeigenDie oben aufgeführte Dali USB hat dafür auch die Stromversorgung inne.
Kommentar
-
Zitat von Zeppelin Beitrag anzeigenDu mußt immer das bestehende Dali Gateway abtrenne, wenn das DALI USB angeschlossen wird. Sonst gibt es zumindest bei mir Buskonflickte, weil zwei Dali Master aktiv sind.
Zitat von Zeppelin Beitrag anzeigenDie oben aufgeführte Dali USB hat dafür auch die Stromversorgung inne.
gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Kommentar
-
Zitat von Falkenhorst Beitrag anzeigenHab ne Tridonic USB Maus über geht bei Lunatone definitiv.
ich auch!
gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Kommentar
-
Zitat von concept Beitrag anzeigenZitat von Zeppelin Beitrag anzeigen
Die oben aufgeführte Dali USB hat dafür auch die Stromversorgung inne.
nein, hat sie nicht! da braucht man eine dali sv, wenn das gateway nicht angeschlossen ist.
LUNATONE 24138923-30 DALI USB Interface USB 30mA
Kommentar
-
Zitat von Zeppelin Beitrag anzeigenSorry, die folgende Version ist inklusiv Stromversorgung und kostet dafür auch etwas mehr:
LUNATONE 24138923-30 DALI USB Interface USB 30mA
es lebe ein qualifiziertes und präzises erstposting!
wir haben ja nichts schlaueres zu tun als zu raten oder mehrfach zu beantworten...
edit: voltus per email anfragen, ob sie dir das besorgen können, die tun sowas manchmal...Zuletzt geändert von concept; 10.04.2020, 20:53.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
- Likes 1
Kommentar
-
30mA klingt auch nicht so, als ob man da 64 Leuchten versorgen kann. Hab gerade kein Dali Handbuch verfügbar, aber ich meine das es nur für max 10 Leuchten / EVG reichen sollte,
Ah gefunden:
Die Schnittstelle eines DALI-Betriebsgerätes benötigt max. 2 mA; bei 64 individuellen Adressen ergibt sich damit ein Strom von 128 mA.
Kommentar
-
Das MDT ist ja von insta. Ich habe die Version von Merten, jedoch noch nicht mit der aktuellsten Firmware. Dort habe ich noch keine Einstellmöglichkeit gefunden und aus diesem Grund mit das zusätzliche Netzteil + USB Maus besorgt.
Ich hatte erst nur die USB Maus und habe den DALI Bus damit gescannt. Von 6 Teilnehmern hatte meistens einer gefehlt. Mal auch alle. Mit ein wenig Gedult findet man sein Device und kann diese auch Programmieren. Es ist halt nich so, wie man es gerne hätte.
Kommentar