Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Strommessung bei meinem MDT AMI-0416.02 verhält sich interessant

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Danke, das klärt die Sache.

    Kommentar


      #32
      Zitat von hjk Beitrag anzeigen
      Ich erinnere nochmal an Post #23. Dann kann das Problem gelöst werden. Der Aktor muss allerdings zum Update eingeschickt werden. Der Fehler tritt nur kurz nach einem Neustart auf. Danach läuft er einwandfrei weiter.
      Danke für die Info und die konkrete Aussage. Da sich die Zählerwerte nach einem gewissen Zeitraum wieder korrigieren, scheue ich eigentlich den Aufwand, das Modul auszubauen.
      Viele Grüße ... Rudi

      Kommentar


        #33
        Zitat von zaphood Beitrag anzeigen
        Also bis der bei 30mA das kWh voll hat....;-)
        Ausserdem ist der bei Nichtgebrauch aus... ich hab was gegen Standbyverbrauch...
        Um bei 30mA auf eine kWh zu kommen, dauert es in der Tat recht lange ;-) Ich dachte auch eher, dass der Zähler kurz vor dem Sprung auf die nächste volle kWh steht und dass somit auch geringe Ströme ausreichen, um nach ein paar Stunden den Schwellwert zu erreichen. Da du dein Gerät stromlos schaltest, ziehe ich meine Aussage dennoch zurück ;-)
        Viele Grüße ... Rudi

        Kommentar

        Lädt...
        X