    Hallo zusammen!

    Ich hab ein merkwürdiges Problem. Wenn der Homeserver 4 über USB am Bus (Gira USB Schnittstelle) angeschlossen ist gibt es 0 Scanfehler. Wenn es über den Gira IP Router 2167 00 läuft sind da plötzlich 30 Fehler.
    Hat jemand von euch das auch schon mal gehabt?

    Danke und viele Grüße

    #2
    kann durch falsche Filtertabellen im Router verursacht werden

    Kommentar


      #3
      Entweder Filtertabelle in der IP Schnittselle, oder zu viele unbestätigte Telegramme auf der Linie, die im Koppler den Cache überlaufen lassen.

      Kommentar


        #4
        Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
        Filtertabelle in der IP Schnittselle
        im Router! Nicht Schnittstelle. Reicht ja schon, dass der Titel fehlerhaft ist.

        Frohe Ostern!

        Kommentar


          #5
          Naja da verlass ich mich schon darauf..... Hab ja nicht so wie Du, den kompletten Gira Katalog im Kopf

          Kommentar


            #6
            ich habe ja erst gedacht, dass hier der HS per Tunneling verbunden ist, aber dem ist wohl nicht so ...

            P.S.: Katalog hin oder her ... ich kenne keine KNX IP Schnittstelle, die Filtertabellen hat

            Kommentar


              #7
              Es ist der IP Router.

              Kommentar


                #8
                Hast Du denn deine Filtertabellen überprüft?

                Kommentar