    Hallo,

    Ist es erlaubt in einer dreier Up Dosen Kombination Eib (Niervolt) und 230v (z.B. Steckdose) zu installieren. Gibt es dies bezgl. etwas schriftliches?


    Danke
    Gruß,
    Der Techniker

    #2
    ist erlaubt, solange die Dosen entweder aus 3 1fach Dosen bestehen oder Trennplatten haben

    Bitte
    Gruß
    der Inschinör
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    Kommentar


      #3
      Hi Epix,

      Super Danke! Mein Schwager hat seinen Elektriker vor 15 Jahren gemacht und hatte dies bzgl. Angst. Hat sich das geändert oder war das schon immer so?

      Kommentar


        #4
        fürn Inschinör is eben nichts zu schwör....

        Gruß Thorsten

        Kommentar


          #5
          war schon immer so - baulich getrennte Dosen sind völlig OK - die Trennwand besitzt genug Durchschlagsfestigkeit...
          STörungen durch EMV, Dimmer usw können jedoch in Nachbardosen ein Thema sein, wenn du zB einen DImmer neben eine Telephonsteckdose setzt kann man es beim Herunterdimmen "brezeln" hören...

          @Thorsten: EBEN! darum kann ich auch zB Forellen räuchern Nussschnaps ansetzen und 3 Teller gleichzeitig servieren!
          EPIX
          ...und möge der Saft mit euch sein...
          Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

          Kommentar


            #6
            das sollte fei blos nen Scherz sein!! den Schnaps würde ich aber mal kosten..

            Kommentar


              #7
              Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
              war schon immer so - baulich getrennte Dosen sind völlig OK - die Trennwand besitzt genug Durchschlagsfestigkeit...
              Tatsächlich? Meines Wissens dürfen Steckdosen nicht gemeinsam mit Netzwerk- und Antennendosen in einer Kombination verbaut werden, dafür gibt es ja sogar passende Abstandsstutzen von Kaiser. Also z.B. 2 Steckdosen+Antenne+Netzwerk darf nicht in einer 4er Kombi verbaut werden, mit dem Abstandsstutzen macht man da eine 2+2 Kombination daraus. So ist es jedenfalls bei mir im ganzen Haus gemacht worden.

              Marcus,
              der die VDE-Vorschriften dazu leider nicht kennt

              Kommentar


                #8
                das hat etwas mit den Störungen zu tun..

                die FRAGE war: EIB und 230V.....

                aufgrund welcher Vorschrift soll das sein?

                Eine Antennensteckdose ist aus Metall und der Schirm wird geschlossen in die Dose hineingeführt...
                Auch bei (geschirmten) Netzwerkdosen ist die Schirmung durchgehend....
                Antennesteckdosen mit benachbarter Steckdose ist eine "Standardlösung" sogar im Krankenhaus - wo jedes DIng von einem SV abgenommen wird und die "strengeren" Vorschriften gelten

                Gemäß der VDE Vorschriften dürfen die Steckdosen mit Antennen- und Telefondosen nur dann kombiniert werden, wenn bei Entfernen der Blenden ein direkter Berührungschutz bei den Steckdosen besteht. Bei den heutigen Steckdosen, die Schraubenlos angeschlossen werden, ist das Standard. VDE 0100-520:2003-06 und VDE 0800-4
                daher heutzutage mit aktuellen Material erlaubt...
                QED
                EPIX
                ...und möge der Saft mit euch sein...
                Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                Kommentar


                  #9
                  Hi!

                  Es besteht kein Widerspruch darin neben 2 Steckdosen eine Daten- oder Telefondose (oder dergleichen) in Kombination zu setzen, solange der Steeg (Verbindungsstutzen zwischen den Dosen) nicht durchgebrochen ist. Dieser Steeg dient als Abschottung so wie es EPIX geschrieben hat.

                  mfg Daniel

                  P.S. KNX Busleitung darf auch in die Steckdosen mit eingeführt werden, z.B. für nen UP-Schaltaktor hinter der Steckdose...

                  Kommentar


                    #10
                    Super, vielen lieben Dank!!!