Spannungsmessung MDT AZI-0616.01 Schaltaktor 6-fach mit Wirkleistungszähler

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von KNXNeo Beitrag anzeigen
    Gar nicht gemessen.
    souckt mit der Aktor als wert aus 😂
    Mach ein Bild vo;der Verkabelung und wende dich an die Hotline, so ist etwas falsch, entweder Gerät defekt oder Verkabelung falsch.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fabi96
    antwortet
    Mhm kannst du mal n Bild machen in der man die Verdrahtung erkennt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Gar nicht gemessen.
    souckt mit der Aktor als wert aus 😂




    Zitat von neueKNXwelt Beitrag anzeigen


    Wie hast du denn gemessen ?

    L1 gegen L2 oder L3?
    Oder gegen N oder gegen PE ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • neueKNXwelt
    antwortet
    Zitat von KNXNeo Beitrag anzeigen
    Eli war da und N angeschlossen. Muss meine Aussage korrigieren. Alle Kanäle laufen nur über einen FI.
    Kann mir jemand erklären warum die Spannungen dennoch varrieren.
    LED = 6V
    Wämepumpe = 244V
    Gegenstromanalge = 259V
    Filterpumpe = 244V
    Mähroboter = 148V

    Will etwas lernen und bin kein Elektriker

    Wie hast du denn gemessen ?

    L1 gegen L2 oder L3?
    Oder gegen N oder gegen PE ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • kbabioch
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Und die VDE ist wohl auch kein Gesetz….
    Ja, und weiter? Inwiefern hat das etwas mit der hier geschilderten Problematik zu tun?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Und die VDE ist wohl auch kein Gesetz….

    Einen Kommentar schreiben:


  • kbabioch
    antwortet
    Zitat von misters000 Beitrag anzeigen
    Nach VDE 0100-531.3.2 darf ein RCD mit dem 0,3fachen des Nennfehlerstroms vorbelastet werden (also 9mA bei einem 30mA-RCD). Sollte der Strom also unter 9mA bleiben, und keine weitere Vorbelastung stattfinden, ist es nach VDE ok, den N zum Messen vor den RCDs abzugreifen, auch wenn es technisch nicht so schön ist.
    Das ist so zwar richtig, wird aber oftmals auch mit den anderswo erlaubten Fehlerströmen bei den Verbrauchern begründet. Wenn jetzt zu den Fehlerströmen bei Verbrauchen noch weitere 30% dazu kommen, dann liegt man über dem 0,5-fachen des Nennstroms, was zur Auslösung führen kann.

    Scheint aber insgesamt eher eine akademische Betrachtung zu sein, da man hier ja nicht davon liest, dass ständig die FIs fliegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • misters000
    antwortet
    Nach VDE 0100-531.3.2 darf ein RCD mit dem 0,3fachen des Nennfehlerstroms vorbelastet werden (also 9mA bei einem 30mA-RCD). Sollte der Strom also unter 9mA bleiben, und keine weitere Vorbelastung stattfinden, ist es nach VDE ok, den N zum Messen vor den RCDs abzugreifen, auch wenn es technisch nicht so schön ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Hallo zusammen, scheint doch ein wenig zu komplex zu sein.....Möchte eine Erfahrung teilen. Die Filterpumpe hat heute Luft gezogen (nicht gut für so eine Pumpe). Grund war der Skimmer. Habe jetzt mal eine Programmierung gemacht, dass mir das früher ausfällt. Wenn die Pumpe Luft zieht ist die Wirkleistung deutlich geringer. Somit habe ich einen Alarm bei 5-80% der Wirkleistung gesetzt, die mir dann im Glastaster erscheint. Vielleicht ist das für andere hilfreich. Liebe Grüße Deniz

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Eli war da und N angeschlossen. Muss meine Aussage korrigieren. Alle Kanäle laufen nur über einen FI.
    Kann mir jemand erklären warum die Spannungen dennoch varrieren.
    LED = 6V
    Wämepumpe = 244V
    Gegenstromanalge = 259V
    Filterpumpe = 244V
    Mähroboter = 148V

    Will etwas lernen und bin kein Elektriker

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Okay, dann bin ich beruhigt.
    habe nochmal alle Sicherungen rausgenommen und mal die Verkabelung am Aktor geprüft.
    N ist nicht angeschlossen. Elektriker ist informiert.
    Ich melde mich nochmal, wenn er N angeschlossen hat. Bin gespannt wie mein cosphi ist

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Zu 3: Wie meinst du das? Ob der FI fliegt, weil der N am AZI angeschlossen ist? Nein, das passiert, wenn nicht irgendwo ein Fehler ist, ganz sicher nicht.
    Ich meinte das anders herum: wenn irgendwo in der Installation ein Fehler auftritt und deswegen der RCD rausfliegt, dann ist der AZI nicht mehr mit N verbunden. Aber wie du wahrscheinlich bereits die letzten Monate / Jahre in dem Haus mitbekommen hast, der RCD fliegt praktisch nie raus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Danke Livingpure,
    1.) also bei 650W (nochmal genau geschaut um 1:00 nachts) und 2,9A wären wir bei 224V. Aber ich muss mal schauen wie der TJA450 rundet
    2.) Eli ist angeschrieben
    3.) ist der Spannungsverlust so hoch dass der FI rausfliegt? Das sollte auf keinen Fall passieren. Ist das die Erfahrung?
    4.) cosphi dann laut 1.) bei 0,97

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    1) Ich vermute der SMA wird tendenziell die für Privatkunden wichtigere Wirkleistung angeben.
    2) Die Spannungen können eigentlich kaum stimmen, also ja, ich denke auch, dass der N nicht richtig angeschlossen ist!
    3) Nein. Es ist nur nicht ganz ideal, wenn der RCD rausfliegt und dann der N unterbrochen ist, aber zum einen kommt das selten vor, zum anderen ist es auch kein riesiges Drama.
    5) Als ganz grobe Schätzung bei vielen Geräten ok. Vermutlich hast du aber eher 230V. Und wenn du einen relativ üblichen Cosphi von 0,9 annimmst, bist du sogar ziemlich genau bei den 600W.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Hallo Livingpure,
    vielen Dank für deine Antwort:
    versuche mal auf deine Fragen einzugehen
    1.) Ich habe nichts genaues gemessen. Habe nur über den Server den Kanal A (laut AZI 290W) ausgeschaltet und auf dem SMA fiel die Leistung von 800 auf 200W. Also nur am Monitor geschaut.
    2.) Kanal A,B,C (unbenutzt) D, E laufen über einen FI, Kanal F über einen anderen FI
    nun habe ich im AZI die Spannungen visualisiert mit dem Ergebnis
    105/148/unbenutzt/148/148/260
    3.) Davor ist schwierig, weil die FIS sich im Stromkasten im Haus befinden. Von dort aus wurden unterirdisch Stromkabel zum Technikschacht verlegt, wo sich der Aktor befindet. Also müsste ich doch danach N abgreifen. Stellt das ein Problem dar.
    4.) Gehe natürlich nicht an die Stromleitung und lasse alles meinen Eli machen.
    5.) Kann man nicht von einem guten Cosphi ausgehen und fürs erste einfach Strom x 220V rechnen. Oder ist das zu naiv gedacht?

    gruss
    deniz