Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Spannungsmessung MDT AZI-0616.01 Schaltaktor 6-fach mit Wirkleistungszähler

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #61
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Und die VDE ist wohl auch kein Gesetz….
    Ja, und weiter? Inwiefern hat das etwas mit der hier geschilderten Problematik zu tun?

    Kommentar


      #62
      Zitat von KNXNeo Beitrag anzeigen
      Eli war da und N angeschlossen. Muss meine Aussage korrigieren. Alle Kanäle laufen nur über einen FI.
      Kann mir jemand erklären warum die Spannungen dennoch varrieren.
      LED = 6V
      Wämepumpe = 244V
      Gegenstromanalge = 259V
      Filterpumpe = 244V
      Mähroboter = 148V

      Will etwas lernen und bin kein Elektriker

      Wie hast du denn gemessen ?

      L1 gegen L2 oder L3?
      Oder gegen N oder gegen PE ?

      Kommentar


        #63
        Gar nicht gemessen.
        souckt mit der Aktor als wert aus 😂




        Zitat von neueKNXwelt Beitrag anzeigen


        Wie hast du denn gemessen ?

        L1 gegen L2 oder L3?
        Oder gegen N oder gegen PE ?

        Kommentar


          #64
          Mhm kannst du mal n Bild machen in der man die Verdrahtung erkennt?

          Kommentar


            #65
            Zitat von KNXNeo Beitrag anzeigen
            Gar nicht gemessen.
            souckt mit der Aktor als wert aus 😂
            Mach ein Bild vo;der Verkabelung und wende dich an die Hotline, so ist etwas falsch, entweder Gerät defekt oder Verkabelung falsch.
            Gruß Florian

            Kommentar

            Lädt...
            X