    allpoliges abschalten Dali

    Schönen Abend KNX Gemeinde

    Mal eine Grundsatz Frage.
    Haben öfter Zweckbau Gebäude mit Dali.
    Mehrere Abgangsicherungen mit Dali Leuchten.
    Sind bei den Sicherungen Zusatzkontakte vorgeschrieben um die Dali Spannung mit abzuschalten?
    Allpoliges Abschalten?

    Chris

    #2
    Ja

    Gruß Florian

    Kommentar


      #3
      Noch detaillierter hier diskutiert
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...lig-normenlage
      Gruß Bernhard

      Kommentar


        #4
        Nein, dazu gibt es keine Norm. Wurde auch in dem verlinkten EP-Artikel (im anderen Thread) ausführlich erklärt.
        Die verfügbaren Hilfskontakte der verschiedenen Hersteller sind (soweit mir bekannt) allesamt auch nicht für solchen Einsatz freigegeben.
        Dass es im Doppelfehlerfall evtl. nützlich sein kann, steht außer Frage. Genausogut könnte ich dir Fallkonstellationen nennen, in denen das dann sogar kontraproduktiv wäre.
        Fazit: Einige haben es gemacht, andere nicht. Norm dazu gibt es keine, also bleibt es ein Glaubenskrieg.