Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

IPRouter Geräteadresse und IP ändern

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    IPRouter Geräteadresse und IP ändern

    Ich kann nun auf den IPRouter zugreifen. Er hat die Geräteadresse 15.15.100

    Welche ist hier sinnvoll und wie ändere ich diese?
    Wenn ich eine andere IP eingebe nimmt er diese scheinbar nicht an, vielleicht kann er sich selbst keine neue Adresse oder Geräteadresse geben?

    #2
    Die Physikalische Adresse musst du so einstellen wie dass der Router zu deiner Programmierung passt wenn du eine Linie hast wirst du sicher 1.1.xxx haben wenn der Router auch als Linienkoppler genutz wird musst du am schluss eine Null haben z.b 1.1.0 Wenn er "nur" als Schnittstelle dient kannst du irgend eine Adresse nehmen. Ich habe für Schnittstellen immer die höchsten Adressen genommen. z.B 1.1.255. Wie hast du den IP Router konfiguriert? IP Adresse über DHCP oder Statisch?

    Kommentar


      #3
      So habe nur eine Linie. Diese möchte ich mit 1.0.xx betreiben, da ich als Bereich grundsätzlich die 1 nehmen (habe ich mal gelesen) und meine Linie die Hauptlinie ist und daher die 0 an zweiter Stelle.

      Der IP Router bekommt daher die 1.0.255

      Dies habe ich auch so in der ETS4.0 drin und geschrieben. Wenn ich auf INFO-GERÄTEINFO gehe in der ETS sehe ich auch die Adresse 1.0.255
      Daher müßte diese Adresse dort sein, oder?

      NUR:
      Wenn ich auf Einstellungen-Kommunikation gehe in der ETS, dann sehe ich den IPRouter mit IP und mit der physischen Adresse 15.15.100, die ich nicht weg bekommen. Wenn ich dann auf ändern gehe, erhalte ich die Meldung dass dies nicht geht. Wenn ich auf prüfen gehe, erhalte ich die Meldung dass diese Adresse schon vergeben ist. Auch wenn ich die 1.0.255 nehmen, wäre diese vergeben. Ich habe aber nur Stromversorgung und IPROUTER am bus...

      Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch!

      Kommentar


        #4
        kannst du den IP Router das Applikationsprogrmm Programmieren? Es geht nicht mit allen IP Router sich selbst zu Programmieren.

        Kommentar


          #5
          In der ETS habe ich Programmieren-applikationsprogramm gewählt. Ohne Fehler durchgeführt.

          Kommentar


            #6
            Du hast doch den ABB IPR/S 2.1 oder? Laut Handbuch musst du den IP Router zuerst mit einer anderen Schnitstelle Programmiert werden.

            Auszug aus dem Handbuch:

            Inbetriebnahmevoraussetzung
            Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, wird ein PC mit der ETS ab ETS3
            V3.0e oder höher, eine Anbindung an den ABB i-bus®, z.B. über eine
            KNX-Schnittstelle, sowie eine Versorgungsspannung von 10 bis 30 V DC
            benötigt.


            Auslieferungszustand
            Das Gerät besitzt werksseitig die physikalische Adresse 15.15.0 und eine
            zweite physikalische Adresse 15.15.100 für eine Tunnelingverbindung.
            Das Applikationsprogramm ist bereits vorgeladen. Die IP-Adresse ist auf
            automatische Vergabe (DHCP/AutoIP) eingestellt.


            Manchmal hilft ein Blick in das Produkt Handbuch und ersparrt ein menge Ärger

            Kommentar


              #7
              Du hast den IP Router mit 1.0.255 Physikalisch und Applikation Programmiert?

              Mach doch ein Screen shot ich glaube das es bei dir nicht funktioniert hat.

              Kommentar


                #8
                ok, ich habe das zwar gelesen aber nicht so verstanden.

                Ich habe dummerweise keine andere Schnittstelle. Muss dann einen Kollegen fragen.

                Ich kann derzeit mit diesen Einstellungen aber andere Komponenten programmieren...

                Danke für die Unterstützung!

                Kommentar


                  #9
                  Ich habe noch mal mit Screenshots programmiert. Dabei auch die Programmiertaste am IPROUTER gedückt.IPROUTER Adresse.doc

                  Kommentar


                    #10
                    hier noch mit den Screenshots bei Kommunikation und ausgelesene GeräteinfoIPROUTER Adresse.doc

                    Kommentar


                      #11
                      Würde mal so vorgehen:

                      • Applikation in ETS laden
                      • Physikalische Adresse 1.1.0 (wie bereits beschrieben

                      Mit dieser Adresse wird der IPRouter zum Linienkoppler. Sinngemäß würde der nächste IPRouter 1.2.0 bekommen.
                      • IPRouter auf feste IP Adresse einstellen
                      • In ETS Einstellung vornehmen für IP Router, damit Du über diesen Programmieren kannst

                      Eine Einstellung über 1.0.0 führt bei Dir vermutlich nicht zum Erfolg. Der IPRouter wird zum Bereichskoppler. Dananch müßte dann ein Linienkoppler mit 1.1.0 folgen (diese Kosten kannst Du Dir sparen).

                      Kommentar


                        #12
                        Er kann ihn einfach bei 1.0.255 lassen. Er braucht ja keinen Bereich/Linienkoppler.

                        Wenn sich der IP Router über den Router programmiren lässt dann müsste der IP Router auch als 1.0.255 erscheinen. Schonmal Ets Beendet und wieder Geöffnet?

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von Umbauer2011 Beitrag anzeigen
                          Ich kann nun auf den IPRouter zugreifen. Er hat die Geräteadresse 15.15.100

                          Welche ist hier sinnvoll und wie ändere ich diese?
                          Wenn ich eine andere IP eingebe nimmt er diese scheinbar nicht an, vielleicht kann er sich selbst keine neue Adresse oder Geräteadresse geben?
                          Hoi..

                          (ich brech zam)..

                          also..

                          1. die IP-Adresse muss zur Netzwerkadressierung passen.
                          2. Dein Rechner muss die gleiche feste IP-Range haben (z.B. 192.168.1.100). Das stellst Du über die Netzwerkeinstellungen --> TCP ein am Rechner.
                          3. In der Applikation des IP-Router gibst Du eine IP-Adresse ein, die zur Range passt (z.B. 192.168.1.50).
                          4. Auch die Subnetmask muss übereinstimmen in beiden Geräten (z.B. 255.255.255.0)
                          5. Verwendest Du einen Netzwerkrouter, so muss die entsprechende IP-Adresse ebenso in beiden (Rechner und IP-Router) übereinstimmen. (z.B. 192.168.1.1)

                          So.. und nun zur KNX-Linie

                          1. Wenn Du einen IP-Router hast, dann ist die Adresse "hinten" immer die "0". (z.B. 1.1.0) Das ist die physikalische Adresse und sagt aus, dass das Gerät im Bereich 1 . Linie 1 . Teilnehmer 0 ist. Also ein Linienkoppler über IP.
                          2. Diese physikalische Adresse vergibst Du mit der ETS über die Linienstrukturansicht.

                          ETS- und Netzwerkgrundlagen.

                          Die Programmierung des IP-Routers erfolgt über eine USB-Schnittstelle oder einen weiteren IP-Router

                          Gruss Peter

                          (das hab ich doch schon mal geschrieben alles? Wo ist das abgeblieben?)
                          Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
                          Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
                          Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
                          SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

                          Kommentar


                            #14
                            Hoi Kollegen..

                            seltsam: über die Forensuche (Keywords: "Peter Pan IP Router Range") habe ich den Beitrag nicht gefunden!?! Aber über Google:

                            https://knx-user-forum.de/145703-post27.html

                            Zitat:

                            Wie funktioniert die Programmierung des Applikationsprogrammes via KNX/IP-Router? Eine kleine Anweisung (nicht nur für Z38 - für alle KNX-Produkte). Aus aktuellem Anlass bitte folgendermassen bei den Vorbereitungen oder der Fehlersuche vorgehen.
                            1. KNX/IP-Router: KNX-Bus und zusätzliche Versorgungsspannung (12-24VACDC) mit getrenntem Netzteil anschliessen.
                            2. KNX/IP-Router: Via KNX/USB-Schnittstelle den KNX/IP-Router laden.
                            3. Netzwerk feste IP: Laptop + Switch/Router + KNX/IP-Router müssen in der gleichen IP-Range sein (z.B. 192.168.3.xxx) bei fester IP-Vergabe
                            4. Netzwerk DHCP: Laptop + Switch/Router + KNX/IP-Router müssen auf DHCP eingestellt sein.
                            5. Netzwerk DHCP: Bei gemanagten DHCP-Switches muss der KNX-Port 3671 in der Firewall freigegeben sein.
                            6. In den ETS-Kommunikationseinstellungen muss eine zweite Physikalische Adresse eingegeben sein (Test = OK, "Einstellungen" = z.B. 1.2.255). Diese Physikalische Adresse darf nicht doppelt vergeben sein (Testbutton "Ist die Adresse frei?")

                            Gruss Peter
                            Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
                            Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
                            Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
                            SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

                            Kommentar


                              #15
                              Hallo,

                              danke für die zahlreichen Infos.

                              Ich will den IPRouter nicht als Linienkoppler einsetzen, daher habe ich nicht die 0 am Ende. Was Bereich, Linie etc. ist, habe ich mir schon durchgelesen.
                              Auch mit IP und Range kenne ich mich aus.

                              Das passt soweit alles.

                              Auch habe ich in der ETS über die Linienstruktur die Adresse 1.0.255 vergeben.

                              Nur: In der Kommunikation, wo ich festlege, wie mit dem BUS vom Ethernet her gesprochen werden kann ist noch die 15.15.100 drin.

                              Funktionieren tut der IPRouter, wie schon beschrieben. Ich habe auch schon andere Aktroren dran und programmiert.

                              Das einzige was mich stört ist, dass unter Kommunikation immer noch die 15.15.100 steht.

                              In der Beschreibung vom Router steht, dass die 15.15.100 für Tunneling vereingestellt ist, vielleicht ändert diese sich nicht??

                              Hier nochmal die Übersicht der ETS im Screenshot, siehe die letzten beidenIPROUTER Adresse.doc: