Hast Du einen Linienkoppler?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Berker Status LED bei mehreren GAs
Einklappen
X
-
Und wenn Du stattdessen die 1/2/16 nimmst, wird es sicher funktionieren.Zitat von pla Beitrag anzeigenAußerdem funktioinieren die LEDs ja, wenn ich die KO "Separates LED Objekt" in die Schalt-Gruppe 1/1/16 packe
Kommentar
-
vento66 genau so hab ich es ja jetzt und es geht nicht. Siehe Post #13
intelligente Haustechnik Ja, ich habe einen Linienkoppler. Macht das einen Unterschied? Ich habe diese Komponenten: http://prntscr.com/styaez
Kommentar
-
Wenn Du linienübergreifend GA-Verbindungen erzeugst sollte danach auch der / die LK programmiert werden, da sonst diese Telegramme nicht durch den LK wegen unvollständiger Filtertabelle kommen. Oder Du hast den LK auf Durchzug gestellt, was einem dann direkt Fragen lässt warum hast überhaupt einen verbaut?Zitat von pla Beitrag anzeigenMacht das einen Unterschied?----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
- Likes 1
Kommentar
-
OK, das war der entscheidende Hinweis. Ich habe den Liniekopller noch programmiert und jetzt geht es. Vielen Dank!!
Jetzt geht auch die Tag/Nacht Schaltung, da das Signal von der Wetterstation kommt, die auf Linie 0 (1.0.X) liegt und nen Taster im OG auf Linie 1 (1.1.X) ansteuern soll.
Kann ich hier einen Post irgendwie als Lösung markieren?Zuletzt geändert von pla; 04.06.2020, 22:03.