Zitat von Wurmi
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Aufbau Topologie EFH KNX (ETS4)
Einklappen
X
-
Lienienverstärker lässt nichts durch ??
Hallo,
möchte das Thema noch einmal aufgreifen. Habe meine Verteilung gemäß
angehängter Skizze aufgebaut und wollte heute am Schaltschrank einige IBS Tastsensoren im Gebäude verteilen.
Die USB Schnittstelle ist auf der Seite der Geräte / Aktoren in der Hauptverteilung installiert. Jedoch schaffe ich es nicht einen Tastsensor oder auch andere Geräte (Rademacher X-line Motoren...) auf der "anderen Seite" des Linienverstärkers anzusprechen (Merten - Linienverstärker der als Repeater konfiguriert ist). Schliese ich den Tastsensor auf der Seite der Aktoren in der Hauptverteilung an kann ich die Aktoren bedienen und habe zugriff auf den Tastsensor.
Hat einer auf die schnelle eine Ahnung woran das liegen könnte das der Lienenverstärker nichts durchlässt oder woran das sonst liegen könnten ?
Gruß
ChristianAngehängte Dateien
Kommentar
-
Hallo,
also als Linienverstärker ist er definitv konfiguriert.
Als phys. Adresse hat er 1.1.4.
Die anderen Geräre / Aktoren in der HV gehen bis 1.1.20, d. h. es kommen noch weitere Geräte in der HV mit einer höheren phy. Adresse.
Danach kommen die Geräte die im Feld (Haus / Garage) verteilt sind, mit entsprechenden Nummerbändern.
Kann es das sein ?
(muss der Linienverstärker die letzte phy. Adresse in der HV haben bevor die anderen Geräte kommen ?)
Gruß
Christian
Kommentar
-
Die USB Schnittstelle ist wie alle anderen Geräte auf der gleichen Linie 1.1.X.
Was möglich wäre bzw. mir die Tage in der ETS aufgefallen ist. Bei div. Räumen stand in den Eigenschaften bei Linie "unbekannt". Habe das dann alles auf die Linie 1.1.X gesetzt. Die phys. Adressen sind davon nicht betroffen bzw. schon längst programmiert. Das jeweilige Applikationsprogram wurde seitdem nicht mehr überschrieben.
Am besten ich hänge die USB Schnittstelle einmal an die andere Spannungsversorgung und laden die Applikationsprogramme neu herunter bzw. probiere ob ich darüber Zugriff habe (das auch die Linienzuordnung noch einmal mit heruntergeladen wird).
Oder hat das keinen Enfluss ?
Christian
Kommentar
-
Hallo Zusammen,
möchte die doch heftige Diskussion nicht wieder anfachen, aber ich habe eine Frage da ich etwas in diesem Thread nicht verstehe.
Der Kollege wollte eine weitere Linie weil er die 64 Gerätegrenze überschreiten wird. Nun wurde hier unter anderem geschrieben, nehme ein Netzteil, eine weitere Drossel sowie den Linienkoppler als Verstärker.
Was bringt mir das ganze wenn ich nicht ein weiteres Netzteil mit einbinde? Ich habe mal bei ABB nachgeschaut und dort kann ich ableiten das in SUMME 640mA zur Verfügung stehen und nicht pro Ausgang.
Deshalb noch einmal meine Frage
Gruß
Sven
Kommentar
-
Hallo Sven29da
Du hast doch selbst geschrieben, dass du ein Netzteil inkl. Drossel (ob eingebaut oder extra ist egal) sowie einen Linienkoppler (in deinem falls als Verstärker verwendet) einbindest in das bestehende System.
Genau so ist es auch korrekt.
Es stehen ja nach Netzteil 160 / 320 / 640 mA zur Verfügung.
Pro Gerät nimmt man 10 mA an Stromverbrauch an was also zu den 640mA führt bei 64 Geräten.
Ich hoffe ich habe deine Frage verstanden und richtig beantwortet.
Kommentar