Hallo zusammen,
vielleicht kenn ja jemand das Problem:
Ich habe mehrere MDT Glastatster 2 Smart (BE-GT2TS.01, R3.0) und MDT Temperaturregler (SCN-RT6REG.01) in Betrieb.
Wenn ich nun das Fenster öffne, wechselt die Betriebsart entsprechend und der Sollwert stellt sich wie gewünscht um.
Betätige ich nun aber am Taster die Taste für den Komfort-Modus (über Betriebsartenumschaltung), wechselt der Regler wieder in den Komfort-Modus als wäre das Fenster geschlossen.
Außerdem lässt sich der Nacht-Modus nicht aktivieren, wenn der Regler im Komfort-Modus steht.
Steht er im Standby-Modus ist dies kein Problem, aber auch hier kann ich dann durch betätigen der Taste Komfort die Betriebsart auf Komfort ändern.
Priorität am Regler auf: Frost(Hitzeschutz)/Komfort/Nacht/Standby
Wenn ich die Priorität am Temperaturregler auf Frost(Hitzeschutz)/Nacht/Komfort/Standby umstelle, werden mir die Symbole für die aktuelle Betriebsart nicht mehr korrekt angezeigt.
Für die Statusanzeige verwende ich den HVAC-Status
vielleicht kenn ja jemand das Problem:
Ich habe mehrere MDT Glastatster 2 Smart (BE-GT2TS.01, R3.0) und MDT Temperaturregler (SCN-RT6REG.01) in Betrieb.
Wenn ich nun das Fenster öffne, wechselt die Betriebsart entsprechend und der Sollwert stellt sich wie gewünscht um.
Betätige ich nun aber am Taster die Taste für den Komfort-Modus (über Betriebsartenumschaltung), wechselt der Regler wieder in den Komfort-Modus als wäre das Fenster geschlossen.
Außerdem lässt sich der Nacht-Modus nicht aktivieren, wenn der Regler im Komfort-Modus steht.
Steht er im Standby-Modus ist dies kein Problem, aber auch hier kann ich dann durch betätigen der Taste Komfort die Betriebsart auf Komfort ändern.
Priorität am Regler auf: Frost(Hitzeschutz)/Komfort/Nacht/Standby
Wenn ich die Priorität am Temperaturregler auf Frost(Hitzeschutz)/Nacht/Komfort/Standby umstelle, werden mir die Symbole für die aktuelle Betriebsart nicht mehr korrekt angezeigt.
Für die Statusanzeige verwende ich den HVAC-Status