    Hallo.
    Habe immernoch ein kleines Problem.

    Manche befehle kommen nicht am Bus an die Linknx sendet.

    wenn ich z.B. 2 Rolladen gleichzeitig Herunterfahren möchte
    Code:
             <action type="set-value" id="roll_kue_la" value="on" />
             <action type="set-value" id="roll_ez_la" value="on" />
             <action type="set-value" id="roll_sz_la" value="on" />
    dann fährt nur die erste Rollade runter.
    Egal was es ist wen ich es so mache dann kommt immer nur das erste am Bus an. In KNXWEB allerdings sieht es so aus als ob die Rollladen runter sind.

    Weiß vieleicht jemand wieso das so ist?

    Ach ja wenn ich einen delay von 1s mache funktioniert alles.

    #2
    Hoi

    Vielleicht verschluckt die Schnitstelle zum KNX die Telegramme?
    Welche verwendest Du denn?
    Grüsse Bodo
    Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
    EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

    Kommentar


      #3
      Ich habe die IP Schnittstelle von Eibmarkt

      http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibm...t/View/N000401

      Kommentar


        #4
        Hmm, mit der sollte es keine Probleme geben...
        Grüsse Bodo
        Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
        EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

        Kommentar


          #5
          Hmm und woran könnte es sonst noch liegen??
          An eibd vielleicht??

          Kommentar


            #6
            Hoi

            Ich kenne den eibd in Verbindung mit linknx und knxweb als sehr zuverlässiges System. (auf dem Wiregate und auf einem Alix1d)

            Ich lasse mich damit jeden Morgen wecken und muss sagen, es funktioniert bei mir 100% zuverlässig.

            Vielleicht kannst du irgendwie die Telegramme auf dem KNX-Bus mitschneiden? Um zu sehen was da evtl. schief läuft.

            Bin da ein wenig ratlos...
            Grüsse Bodo
            Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
            EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

            Kommentar


              #7
              Versuche es doch mal mit einem Delay:

              Code:
                       <action type="set-value" id="roll_kue_la" value="on" />
                       <action type="set-value" id="roll_ez_la" value="on" delay="1s" />
                       <action type="set-value" id="roll_sz_la" value="on" delay="2s" />
              Dann fahren Sie zwar nicht zur gleichen Zeit, sondern nacheinander, aber wenn ein Telegram verschluckt wird, dann kannst Du es so umgehen.



              Zitat von nektar Beitrag anzeigen
              Hallo.
              Habe immernoch ein kleines Problem.

              Manche befehle kommen nicht am Bus an die Linknx sendet.

              wenn ich z.B. 2 Rolladen gleichzeitig Herunterfahren möchte
              Code:
                       <action type="set-value" id="roll_kue_la" value="on" />
                       <action type="set-value" id="roll_ez_la" value="on" />
                       <action type="set-value" id="roll_sz_la" value="on" />
              dann fährt nur die erste Rollade runter.
              Egal was es ist wen ich es so mache dann kommt immer nur das erste am Bus an. In KNXWEB allerdings sieht es so aus als ob die Rollladen runter sind.

              Weiß vieleicht jemand wieso das so ist?

              Ach ja wenn ich einen delay von 1s mache funktioniert alles.

              Kommentar


                #8
                Hallo zusammen,
                ich habe vermutlich das gleiche Problem hier.
                Und zwar erst seidem ich linknx 0.28 und eibd 0.0.5 verwende. Die Hardware ist unverändert.
                Welche Versionen verwendet Ihr?

                Tagelang funktioniert alles tadellos, dann gehen wieder einzelne Befehle verloren.
                Heute stellte ich z.B. fest, dass laut linknx Protokoll zwei Aktoren zwar ein- aber nicht mehr ausgeschaltet sind. Tatsächlich waren sie aber aus. Andere Befehle, die linknx ausführt kommen nicht sicher am Bus an.
                Leider läßt sich das nicht reproduzieren.
                So bleibt mir nichts anderes übrig als stundenlang die Logs zu wälzen
                Ich bleibe dran und logge nun auch den eibd mit.
                Dann geht es ans vergleichen.

                Kommentar


                  #9
                  Was hast du denn für ein Interface??
                  Bei mir ist es erst seitdem ich von rs232 auf ip umgestiegen bin.

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von nektar Beitrag anzeigen
                    Was hast du denn für ein Interface??
                    Bei mir ist es erst seitdem ich von rs232 auf ip umgestiegen bin.
                    Hast du mal die Option --no-tunnel-client-queuing beim eibd probiert?
                    Siehe https://knx-user-forum.de/163068-post2.html

                    Gruß
                    Dirk

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von nektar Beitrag anzeigen
                      Was hast du denn für ein Interface??
                      Bei mir ist es erst seitdem ich von rs232 auf ip umgestiegen bin.
                      Ich habe hier ein ABB USB/S1.1

                      Kommentar


                        #12
                        Ah danke. Werde das heute Abend mal testen. Das habe ich noch garnicht gefunden mit dieser option.

                        Hast du vielleicht noch ein anderes Interface zum testen???

                        Kommentar


                          #13
                          Hallo.
                          Habe das gerade einmal getestet. Und ich glaube es Funktioniert.
                          Genau werde ich es morgen früh sehen ob beider Rollladen rauffahren.

                          Vielen vielen DANK