Hallo klaus, Hallo Volker,
in der ETS4 sieht das anders aus. In Eigenschaften des LK geht das nicht...
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Linienkoppler - "Das Gerät nimmt die Verbindung nicht an"
Einklappen
X
-
Hi,
eine weitere Möglichkeit zu testen: Du tauschst LK 1.1 mit LK 1.2. Wenn der Fehler mitwandert, dann liegt es am LK, wenn nicht, liegt es an der Verkabelung oder ETS.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Ohne die ETS4 zu kennen hier für die ETS5:Zitat von knxrobert Beitrag anzeigenAdresse des IP-Routers ist jetzt 1.0.0
Wo finde ich denn "Eigenschaften bei Verbindung" der Linie?
Öffne die Topologie-Ansicht und klicke auf das jeweilige Liniensegment. Rechts in den Eigenschaften findest du die Verbindung. Um die globale ETS-Verbindung zu nutzen muß das auf "Keine" stehen, also keine abweichende Einstellung für dieses Liniensegment.
Geh das mal durch für deine 1.1 und 1.2 und 1.3
ets_verbindung.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Wähle die Linie 1.1, dann schau rechts auf die Eigenschaften der Linie. Dort findest du "Verbindung". Wenn da etwas anders als "Keine" steht, stell bitte auf "Keine" um.Zitat von knxrobert Beitrag anzeigenWo finde ich denn "Eigenschaften bei Verbindung" der Linie?
Einen Kommentar schreiben:
-
Busspannung hatte ich auch schon resetet. Leider auch ohne Erfolg.
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT SCN-LK001.01 Vers. 1.0Zitat von 6ast Beitrag anzeigenHast du eventuell Haupt- und Unterlinie vertauscht bei der Verdrahtung?
Welche Linienkoppler (genauer Typ) und welche Applikation (genaue Version)? Genau identisch den anderen LK?
Alle 3 LK sind die gleichen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein habe ich schon kontrolliert - es ist alles korrekt verdrahtetZitat von 6ast Beitrag anzeigenHast du eventuell Haupt- und Unterlinie vertauscht bei der Verdrahtung?
Welche Linienkoppler (genauer Typ) und welche Applikation (genaue Version)? Genau identisch den anderen LK?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe 2 funktionierende Linienkoppler. Der dritte LK im UG (Keller) - Linienkoppler 1 (Adresse 1.1.0) lässt sich nicht ansprechen, obwohl die Eigenschaften mit den anderen beiden LK identisch sind.
Einen Kommentar schreiben:
-
Adresse des IP-Routers ist jetzt 1.0.0Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenJetzt wissen wir wenigsten, dass es der Linienkoppler 1.1.0 ist, der Probleme bereitet...
Leider bist du ein wenig sparsam mit Informationen, da ist es nicht leicht zu helfen.
Benutzt du einen der Tunnel des IP-Routers als Schnittstelle? Wenn ja, müsste die Schnittstellen-Adresse jetzt 1.0.x sein.
Hast du vielleicht aus Versehen an einer der Linien in den Eigenschaften bei Verbindung etwas anderes als "Keine" stehen?
Lässt du bitte mal den Gruppenmonitor mitlaufen und postest die Aufzeichnung hier?
Wo finde ich denn "Eigenschaften bei Verbindung" der Linie?
Einen Kommentar schreiben:
-
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 14 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
zur Konfig des IP-Routers sende ich gleich mal die Screenshots...
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Morgen Klaus,
die Lienienkoppler sind so verschaltet...You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Jetzt wissen wir wenigsten, dass es der Linienkoppler 1.1.0 ist, der Probleme bereitet...
Leider bist du ein wenig sparsam mit Informationen, da ist es nicht leicht zu helfen.
Benutzt du einen der Tunnel des IP-Routers als Schnittstelle? Wenn ja, müsste die Schnittstellen-Adresse jetzt 1.0.x sein.
Hast du vielleicht aus Versehen an einer der Linien in den Eigenschaften bei Verbindung etwas anderes als "Keine" stehen?
Lässt du bitte mal den Gruppenmonitor mitlaufen und postest die Aufzeichnung hier?
Einen Kommentar schreiben: