    Moin!

    Ich stand vor der Herausforderung, für meine LG ESS Home 5 die aktuellen Produktionsdaten und die kumulierten Werte für Tag, Monat und Jahr abzufragen.

    Da ich bekennender Code-Nichtversteher bin, hat derPaul mich unterstützt und meine Anforderungen in 2 Bausteine gebastelt - eine echte knxuf-Teamleistung mit mir als Anforderer und Tester und Christian als das Genie hinter dem Code, 1.000 Dank an Christian für die Unterstützung!

    Die Abfragen sind in 2 Bausteine aufgeteilt, beide Bausteine liefern auch die Werte für den Bezug vom Netzbetreiber und den Gesamtverbrauch, so dass eigentlich keine Anbindung Eures Stromzählers über einen Lesekopf oder ähnliches mehr erforderlich ist.

    LG ESS (12983)

    Der Baustein liefert Euch die aktuellen Werte Eurer Anlage. Er kann genutzt werden für Anlagen mit 1-4 Strängen (die Leistung wird als Gesamtleistung und Leistung pro Strang ausgegeben). Habt Ihr weniger als 4 Stränge, bleiben die anderen Ausgänge leer.

    Code:
    Eingang 1: IP Eurer Anlage
    Eingang 2: Passwort
    Eingang 3: Connect (aktuell noch ohne Funktion)
    Eingang 4: Intervall (Sek.)
    
    Ausgang 1: Leistung akt. (kW) - 16-bit
    Ausgang 2: Leistung akt. (S1) (kW) - 16-bit
    Ausgang 3: Leistung akt. (S2) (kW) - 16-bit
    Ausgang 4: Leistung akt. (S3) (kW) - 16-bit
    Ausgang 5: Leistung akt. (S4) (kW) - 16-bit
    Ausgang 6: Aufladung akt. (kW) - 16-bit
    Ausgang 7: Entladung akt. (kW) - 16-bit
    Ausgang 8: Gesamtverbrauch akt. (kW) - 16-bit
    Ausgang 9: Einspeisung akt. (kW) - 16-bit
    Ausgang 10: Zukauf akt. (kW) - 16-bit
    Ausgang 11: Direktverbrauch akt. Tag (kWh) - 16-bit
    Ausgang 12: Direktverbrauch akt. Monat (kWh) - 16-bit
    Ausgang 13: co2-Einsparung Monat (kg) - 16-bit
    Ausgang 14: Eigennutzung aktiv - 1-bit
    Ausgang 15: Einspeisung aktiv - 1-bit
    Ausgang 16: Zukauf aktiv - 1-bit
    Ausgang 17: Laden über Netz aktiv - 1-bit
    Ausgang 18: Batteriestatus - 8-bit (0-255) (0 = Bereitschaft, 1 = lädt, 2 = Entladen, tbc)
    Ausgang 19: Batteriestatus % - 8-bit (0-100%/DPT5.001)
    Ausgang 20: Batterie lädt - 1-bit
    Ausgang 21: Batterie entlädt - 1-bit
    Ausgang 22: Wintermodus - 1-bit
    Ausgang 23: Batteriespeicher Fehler - 1-bit
    Ausgang 24: Batteriespeicher Fehler Text - 14-byte-Text
    Ausgang 25: Einspeisung Spannung (V) - 16-bit
    Ausgang 26: Einspeisung Frequenz (Hz) - 16-bit
    Changelog:
    Code:
    V0.1 initiale Erstellung
    V0.2 Rework im Zusammenhang mit der Erstellung des 12984
    V0.3 Erweiterung um flexible Nutzung für 1-4 Stränge
    LG ESS Archiv (12984)

    Der Archiv-Baustein liefert Euch die Werte für den aktuellen Tag, Monat und das aktuelle Jahr.

    Code:
    Eingang 1: IP
    Eingang 2: Passwort
    Eingang 3: Intervall (Sek.)
    
    Ausgang 1: Produktion akt. Tag (kWh)
    Ausgang 2: Einspeisung akt. Tag (kWh)
    Ausgang 3: Eigenverbrauch akt. Tag (kwh)
    Ausgang 4: Quote Eigenverbrauch akt. Tag (%)
    Ausgang 5: Gesamtverbrauch akt. Tag (kWh)
    Ausgang 6: Zukauf akt. Tag (kWh)
    Ausgang 7: Eigenversorgungsquote akt. Tag (%)
    Ausgang 8: Batterie Ladung akt. Tag (kWh)
    Ausgang 9: Batterie Entladung akt. Tag (kWh)
    
    Ausgang 10: Produktion akt. Monat (kWh)
    Ausgang 11: Einspeisung akt. Monat (kWh)
    Ausgang 12: Eigenverbrauch akt. Monat (kwh)
    Ausgang 13: Quote Eigenverbrauch akt. Monat (%)
    Ausgang 14: Gesamtverbrauch akt. Monat (kWh)
    Ausgang 15: Zukauf akt. Monat (kWh)
    Ausgang 16: Eigenversorgungsquote akt. Monat (%)
    Ausgang 17: Batterie Ladung akt. Monat (kWh)
    Ausgang 18: Batterie Entladung akt. Monat (kWh)
    
    Ausgang 19: Produktion akt. Jahr (kWh)
    Ausgang 20: Einspeisung akt. Jahr (kWh)
    Ausgang 21: Eigenverbrauch akt. Jahr (kWh)
    Ausgang 22: Quote Eigenverbrauch akt. Jahr (%)
    Ausgang 23: Gesamtverbrauch akt. Jahr (kWh)
    Ausgang 24: Zukauf akt. Jahr (kWh)
    Ausgang 25: Eigenversorgungsquote akt. Jahr (%)
    Ausgang 26: Batterie Ladung akt. Jahr (kWh)
    Ausgang 27: Batterie Entladung akt. Jahr (kWh)
    Changelog:
    Code:
    V0.1 initiale Erstellung
    V0.2 Bug-Fixing
    V0.3 Bug-Fixing
    V0.4 Bug-Fixing einiger Prozentwerte (A22/A25)
    V0.52 Werte, die für einen Zeitraum (Monat/Tag) über mehrere Blöcke aufgeteilt sind, werden zusammengerechnet
    V0.6 Division by zero error am Tages-, Monats- und Jahresanfang abgefangen

    Um die Bausteine nutzen zu können, müsst Ihr einmalig das Passwort Eurer Anlage ermitteln:

    EDIT 2026-06-23:
    Habe heute meinen Wechselrichter ausgetauscht und dabei festgestellt, dass der Weg über Postman zur Ermittlung des Passwortes nicht mehr funktioniert....

    ....aber ist auch viel einfacher: Das Passwort ist die MAC-Adresse ohne die Doppelpunkte, also einfach alle Zeichen hintereinander weg. Also einfach in Eurem Router nach der MAC schauen und diese in die Bausteine ohne Doppelpunkte eintragen. Aber Vorsicht: Je nachdem, ob Ihr Euer ESS über LAN oder WLAN anschließt, ist es natürlich eine unterschiedliche MAC-Adresse und somit auch ein anderes Passwort! Also immer das zur Verbindungsmethode passende Passwort verwenden!

    Über Feedback freuen wir uns.

    Unterstütze die Bausteinentwicklung und Spende

    (Unterstützung für den Entwickler, für mich ist es schon Gewinn genug, meine PV abfragen zu können).

    Bausteine gehen gleich in den Download
    Zuletzt geändert von Hightech; 23.06.2026, 19:40.
    Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!

    #2
    Hallo!

    Neue Version 0.52 des 12984 ist im Downloadbereich.

    Änderung:
    Wenn die PV komplett neu gestartet wird (durch Installateur oder Netzbetreiber oder einfach nur Sicherung rein/raus) liefern die Abfragen dansch 2 Blöcke (oder bei mehreren Neustarts eben entsprechend mehr) mit den Werten für den gleichen Monat oder Tag, fangen also quasi neu an zu zählen. Diese Blöcke werden jetzt korrekt zusammengerechnet.

    Grüße

    Olaf
    Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!

    Kommentar


      #3
      Hallo!

      Neue Version 0.6 ist im Downloadbereich, sobald vento66 sie freigegeben hat.

      Änderung:
      Am Tages-, Monats- und Jahresanfang wurde bei den Eigenverbrauchs-Prozentwerten durch 0 geteilt und es kam zu einer "division by zero" Exception. Ist jetzt abgefangen, die Prozentwerte werden jetzt auf 0 gesetzt, solange noch gar keine Produktion für den aktuellen Zeitraum vorhanden ist.

      Danke an derPaul fürs Compilieren und den Code-Support.
      Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!

      Kommentar


        #4
        Hallo!

        Hab zur Ermittlung des für die Bausteine erforderlichen Passwortes einen viel einfacheren Weg gefunden und es im ersten Post editiert.

        Grüße

        Olaf