    Liebes Forum,
    Ich habe Probleme mit der Wetterstation AP 257/21 – leider werden bei mir diese Saison (letztes Jahr hat noch alles wunderbar geklappt) die eingestellten Fassaden nicht auf Sonnenschein geprüft – d.h. Rückmeldungswert ist immer 0.

    Der DCF-Empfang ist seit heuer anscheinend gestört (kein sauberes Signal nehme ich an) und deshalb beziehe ich Datum und Zeit vom IP-Controller (Siemens n350e). Grenzwerte usw. sind OK – ich weiß nicht mehr was ich noch schauen könnte.

    Eventuell wird Datum und die Zeit nicht richtig synchronisiert – kann dies jedoch nicht prüfen - oder doch?

    Wer kann mir noch Tipps geben was bzw. wo ich noch schauen könnte?

    Eventuell neue Firmware?
    Danke u. Lg
    Roland

    #2
    sauber ist der Melder ?
    Hilfsspannung liegt auch an ?

    via KNX neu gestartet ?

    Gruß
    Andreas
    Gruß Andreas

    2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge

    Kommentar


      #3
      @Andreas:
      JA,
      JA,
      Neustart: JA, durch Hilfsspannung weg.

      Lg
      Roland

      Kommentar


        #4
        Neustart: JA, durch Hilfsspannung weg.
        Naja, ich dachte da mehr an einen Reset durch die ETS.

        Gruß
        Andreas
        Gruß Andreas

        2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge

        Kommentar


          #5
          Hi Andreas,
          kann ich noch zusätzlich versuchen.
          Lg
          Roland

          Kommentar


            #6
            Hi,

            ich hatte da mal was geschrieben:
            https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...sprobleme.html

            Läuft übrigens super seit dem

            Viele Spaß

            Tbi

            Kommentar


              #7
              Hi Tbi, danke für den Tipp - tolle Beitrag auf jeden Fall - sehr Hilfreich.
              Möchte jedoch in Zukunft auf DCF verzichten, da ich Datum und Uhrzeit über das Internet synchronisiere - und die ist zuverlässiger - zumindest Wetterunabhängiger .
              Lg
              Roland

              Kommentar


                #8
                Nun kann man philosophieren was sichere ist, oder es auch lassen

                Seit der Alustab dran ist geht es jedenfalls super bei mir.

                Jedenfalls wird bei der Wetterstation die Fasadenberechnung erst gemacht, wenn eine Zeit zur Verfügung steht.

                Mit der ETS kannst Du ja die GA auch auslesen. Was kommt denn dann ?

                Stimmt das Datenformat ?

                Gruß Tbi

                Kommentar


                  #9
                  Hi Tbi,
                  sicher - sicher ist mal nix - jedoch mit einer Hardware-Firewall bin ich schon recht gut von Außen abgesichert. Hardwired ist eben immer noch Hardwired.. .

                  Komme morgen erst dazu die GA-Werte zu checken - schauen wir mal was ich für einen Wert drauf hab'.
                  Danke auf jeden Fall für den Tipp.
                  Lg
                  Roland

                  Kommentar


                    #10
                    Hi Leute, Problem wurde behoben.
                    Parameter zum Synchronisieren des IP-Controllers mit dem Zeitserver wurde auf einen anderen Wert gesetzt nachdem festgestellt wurde dass die GA (Datum, Zeit) nicht den erwarteten Wert geliefert hat. Nachdem die Zeit neu Synchronisiert wurde, klappte alles wie erwünscht.
                    Danke nochmals für die Rückmeldungen.
                    Lg
                    Roland

                    Kommentar


                      #11
                      Schön, das es nun geht

                      Vielleicht kannst Du auch noch das Thema als "erledigt" abhacken. Das kann glaube ich nur der Ersteller des Themas.