Dann bitte den Support kontaktieren.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT LED Controller hängt sich auf
Einklappen
X
-
I see you have Programm version: 2.3
Please update to ETS App v2.4 (download latest from MDT website)
When you want to update the AKD REG devices from 2.3 -> 2.4 It can be done quite seamless. When you update the non-REG devices from 2.2 -> 2.4 (there is no 2.3) you need to reset all your settings and group addresses.
Kommentar
-
Hab heute auch die neue Version 5.6 auf alle meine Controller gespielt, da diese sich bei uns regelmäßig aufhängen.
Wie schon bei den meisten vorrednern lässt sich dann der Kanal nicht ausschalten und ausgeschaltete nicht mehr an.
Zurücksetzen des Controllers über die ETS oder Neustart des Controllers durch abziehen/dranklemmen der Busspannung hat bei uns immer geholfen.
Mal sehen wie sich die neue Version verhält. MIt der Version 5.5 wurde das Problem bei uns tatsächlich schlimmer als mit der 5.4... Hatten alle 1-2 Tage irgendwelche Controller die hingen. Allen Voran der Flur (geschaltet über PM) und die Küche (Händisch geschaltet über GT2).
Bin sehr gespannt
Kommentar
-
Zitat von hjk Beitrag anzeigenDann bitte den Support kontaktieren.
Schnelle Antworten und sehr gute Unterstützung.
Kommentar
-
Also wir haben bei uns 10 AKD-0424R2.02 verbaut und das Problem trat bisher nur auf 4 Controllern auf.
Leider kann ich jetzt schon berichten, dass der Fehler auch mit der Firmware 5.6 noch auftritt. Unser Flur hat sich vorhin gegen 20:15 wieder verabschiedet.
Die Info geht dann morgen auch noch an MDT zurück. Mal sehen was da noch kommt die nächsten Wochen / Monate
Kommentar
-
Hallo,
ich habe jetzt mit dem Support zusammen einen Workaround gefunden der auch bei mir funktioniert.
Im Fehlerfall muss das +VCC Signal kurz unterbrochen werden. Danach läuft der Controller wieder wie gehabt. Kein Reset , keine Busspannung abstecken.
Die einfachste Möglichkeit ist das Relais des LED Controller selbst zu verwenden und damit die 24V+ zu kappen. In der ETS kann man einstellen, dass das Relais bei 0% abschaltet.
Ich hoffe dies hilft auch euch.
Viele Grüße
- Likes 1
Kommentar
-
Oh, da hat Google mich doch direkt zum richtigen Thread geführt. Bei mir tritt das Problem auch auf, seit dem Update auf jetzt:
Firmware 5.5
App 2.4
beim AKD-0424V.02 (> UP-Gerät)
Ich hoffe, auch dieses Gerät ist bei Fehlersuche und Update von MDT mit eingeschlossen :-)
Akzeptanz ist hierfür sehr niedrig (Licht geht Abends nicht mehr aus), wäre ein downgrade der Firmware möglich und welche Version noch tauglich? Bin selbst nicht mehr sicher - ich meine, bei mir wäre vorher die 5.3 gelaufen...
Kommentar
-
Bei mir tritt das nur bei einem Lichtkreis und einem von 12 Led-Controller auf, TW/HCL nach Uhrzeit, ein/aus über 4kanal-MDT-PM und/oder MDT GT2 -Taster.
In 80% der Fälle ist der Lichtkreis blockiert im Ein-Zustand, 20% im im Auszustand.
Abhilfe entweder mit kurz 24V Led-spannung trennen oder Busstecker abziehen.
Kommentar