    #16
    Ahh, du hast auch den LS Rahmen anstatt dem FD-Design.

    Ich schau heute Abend mal in der ETS. Ich habe die Aussentemperatur angezeigt. Ist aber nicht als Temperatur konfiguriert, sondern als Text (glaub ich).
    Regen, Sonnenstand und Tag/Nacht hab ich über die Icons.
    Gruß
    Volker

    Wer will schon Homematic?

    Kommentar


      #17
      Hallo,

      auch ich verwende diesen RTR von Jung.

      @JaKop - auf deinem Bild kann ich erkenne, das bei den kleinen Symbolen (2. von links) "Symbol Ventil: Energieanforderung; aktuell wird geheizt oder gekühlt" (Handbuch Seite 61, Anzeigeelement) angezeigt wird.
      Im Handbuch habe ich hierzu nichts gefunden, wann kommt bei Dir die Anzeige bzw. wie ist hierzu die Verknüpfung (Nr.)?
      Danke im voraus für die Info / Rü.
      Gruß
      Thomas

      Kommentar


        #18
        Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigen
        Ich habe die Aussentemperatur angezeigt. Ist aber nicht als Temperatur konfiguriert, sondern als Text (glaub ich).
        Ja, das ging nur als Text. bei den neuen 4093 gibt es dann schon eine eigene Gruppenadresse für die Aussentemperatur, die dann nur angezeigt wird.

        Kommentar


          #19
          Zitat von EIB_Lehrling Beitrag anzeigen
          @JaKop - auf deinem Bild kann ich erkenne, das bei den kleinen Symbolen (2. von links) "Symbol Ventil: Energieanforderung; aktuell wird geheizt oder gekühlt" (Handbuch Seite 61, Anzeigeelement) angezeigt wird.
          Im Handbuch habe ich hierzu nichts gefunden, wann kommt bei Dir die Anzeige bzw. wie ist hierzu die Verknüpfung (Nr.)?
          Gute Frage. Ich denke das kommt wenn der interne RTR Heizung anfordert. Ich muss in der ETS mal nachschauen, aber ich glaube nicht dass ich da was verknüpft habe.
          Die blaue LED hab ich testweise an wenn die Heizungsaktoren die Umwälzpumpe anschalten.
          Aber die Icons hab ich nicht gezielt angesteuert.

          Kommentar


            #20
            Danke für die Rü, so sollte es sein (laut Hotline Jung). Aber bei mir funzt das nicht und irgend wie komme ich da nicht weiter. Ich möchte halt gerne wissen, ob der RTR auch wirklich den Aktor (Ventil) ansteuert und nicht nur mit wie viel %.
            Ansonsten ist das, meine Meinung, ein tolles Teil. Die Aussentemp. habe ich z.B. mit weiteren Wetterdaten auf eine eigene Seite verknüpft.

            Thomas

            Kommentar


              #21
              Das linke Symbol zeigt an, wie viel Prozent geheizt wird, das zweite Symbol (die Pumpe) zeigt an, wenn tatsächlich Heizung angefordert wird.

              Kommentar


                #22
                ja, Danke dafür, so hat mir der gute Mann von der Hotline bei Jung das auch erleutert. Aber wie bzw. wann das Symbol für die "Heizanforderung" kommt ist nicht ganz klar.
                Das geht jetzt zwar etwas vom Thema weg, bitte um Entschuldigung.
                Laut Hotlineer müsste das Symbol "automatisch" kommen, bei mir aber eben nicht.
                Wie ist das bei euch, die ihr auch diesen RTR einsetzt?

                Kommentar


                  #23
                  Ich habe bei Jung mal angefragt ob sie mir Oberflächenmuster schicken könnten, so daß man die unterschiedlichen Arten live betasten kann. Daraufhin bekam ich eine Mail vom zuständigen Mitarbeiter bei Jung, der für Homeautomation für unser Gebet zuständig ist. Er bot an, einen Termin zu vereinbaren, an dem er mit diversen Mustern (teilweise RCDs in Funktion) bei uns vorbei kommt und die Produkte vorstellt.
                  Das finde ich mal Service! Sonst läuft so etwas meistens ja nur über Fachhändler. Der Termin ist bereits in der kommenden Woche.