Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Tasterschnittstelle LED Ausgang als Garagentaster

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von EIBJ Beitrag anzeigen

    Ich empfehle dir einen Aktor/Binäreingang Kombi zu nutzen, dann kannst du mit einem kleinen ReedMagnet auch gleich den Zustand des Tores (Auf/Zu) auf den Bus senden und verarbeiten
    Danke fuer den Tipp, den Zustand werde ich aber mit einem Meldergruppenmodul an der GMA erfassen und von dort auf den Bus senden.

    Kommentar


      #17
      Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
      Bei der Verwendung eines NUR Optokoppler musst du die Polarität der Garagentorschnittstelle überprüfen und ggf. einfach mal die beiden Pinne tauschen.
      danke fuer den Hinweis, das werde ich mal probieren.

      Kommentar


        #18
        Zitat von hjk Beitrag anzeigen
        Direkt in keinem Fall. Mit einem AKK-01UP geht das mit Impuls auf 0,5s.
        Impuls oder als Relais? Will ja nur brücken und keine Überspannung?!?

        Kommentar


          #19
          Zitat von loeffelheld Beitrag anzeigen
          Impuls oder als Relais?
          Je nach Wunsch:

          Bei der Impulsfunktion wird die Länge des Impulses - hier 500 ms - angegeben, die ist dann fest.

          Wenn Du einen Druckknopf zur Bedienung hast, der mal kurz und mal lang unterschiedliche Befehle senden soll, dann geht das mit der Relaisbetriebsart; dann hängt die Länge des Ausgangs-Impulses von der Zeitdauer ab zwischen '1' Telegramm Taste drücken und '0' Telegramm Taste loslassen.

          Kommentar


            #20
            Der AKK-01UP ist ein Schaltaktor mit Relayausgang.
            Bei eingestellter Impulsfunktion, brückt das Relay die Eingänge des Antriebs für 0,5s.

            Kommentar


              #21
              Zitat von hjk Beitrag anzeigen
              Der AKK-01UP ist ein Schaltaktor mit Relayausgang.
              Bei eingestellter Impulsfunktion, brückt das Relay die Eingänge des Antriebs für 0,5s.
              Irgendwo stehe ich auf dem Schlauch:
              Ich will den Aktor parallel zu einem physischen Taster einbauen.
              Der Taster ist schon eingebaut, angeschlossen und funktioniert;
              -> Wenn ich den AKK jetzt auch in die Lüsterklemme schraube, brückt er wohl kurz (das Tor macht sich kurz auf den Weg) und dann funktioniert der physische Taster nicht mehr

              ????????

              Kommentar


                #22
                Du solltest den Aktor vorher richtig parametrieren. Dann ist das Relay im Ruhezustand offen und der Taster funktioniert auch.

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                  Du solltest den Aktor vorher richtig parametrieren. Dann ist das Relay im Ruhezustand offen und der Taster funktioniert auch.
                  D.h. Betrieb als Schließer?!

                  Capture.JPG

                  Kommentar


                    #24
                    Natürlich

                    Kommentar


                      #25
                      Danke - ich sage ja, habe echt auf dem Schlauch gestanden! 😖