Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Jalousie über schaltaktor
Einklappen
X
-
OK, danke euch für die Tips. Ich werde einen UP Aktor verbauen. Vielen Dank Jungs!
-
Zitat von Timowald Beitrag anzeigenRobby Ja genau. Wenn ich auf die Verriegelung verzichte und ein- und Ausschaltverzögerung auf 0,3sek Stelle sollte es doch gehen oder?
das ist murks! es gibt nicht umsonst universal- und jalousieaktoren.
Einen Kommentar schreiben:
-
So ein Motorwechsel ist aber auch nicht ganz günstig.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Robby Beitrag anzeigenDarf bestimmt nichts kosten
deshalb auch mein vorschlag, ich bin halt böse
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn mit modernen Applikationen ggf. gleich noch mehr Komfortfunktionen an den Schaltkanälen realisiert werden können ggf. einfach den bestehenden Aktor raus und aktuellen Universalaktor rein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Darf bestimmt nichts kostenZitat von concept Beitrag anzeigengucken, welche komponenten im verteiler man durch kompaktere ersetzten kann, um platz für den jalousieaktor zu schaffen
Einen Kommentar schreiben:
-
Es ist ein älteres Model. Kann nur als Schaltaktor mit Treppenlicht programmiert werden. Up Aktor wäre meine Notlösung.
Einen Kommentar schreiben:
-
gucken, welche komponenten im verteiler man durch kompaktere ersetzten kann, um platz für den jalousieaktor zu schaffen
Einen Kommentar schreiben:
-
Sehe ich genauso. Interessant wäre ja mal zu erfahren um was für einen Schaltaktor es sich handelt.Zitat von Kaffeetrinker Beitrag anzeigenHi
kommt drauf an. Wen. Man ihn als Jalousieaktor programmieren kann ja, wenn nicht isses eher schlecht, da ja auch die Verrieglung fehlt.
gruß
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
kommt drauf an. Wen. Man ihn als Jalousieaktor programmieren kann ja, wenn nicht isses eher schlecht, da ja auch die Verrieglung fehlt.
gruß
Einen Kommentar schreiben:
-
Und einen UP Jalousieaktor in einer Dose zur Not neben dem Verteiler ist keine Option?
Einen Kommentar schreiben:
-
Jalousie über schaltaktor
Hallo, habe bei einem Kunden ein Problem damit ich keinen Platz in der Verteilung für einen Jalousie Aktor habe. Habe 2 freie schaltkanäle die ich über den Glastaster 2 für Jalousie verwenden möchte. Wäre das irgendwie zu realisieren auch bei Fahrtrichtungswechsel?
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: