    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    IP-Router oder LinienKoppler. Nur die dekrementieren den Routing-Zähler
    Im Wiregate ist AFAIK ein knxd verbaut und der arbeitet (konfigurationsabhängig) auch als Router. Wenn ich deine Info aus dem Parallelthread nehme mit der Netzwerkhardware, die vom IP-Router ausgehende Multicast-Telegranme vervielfältig ... wäre das eine denkbare Erklärung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    IP-Router oder LinienKoppler. Nur die dekrementieren den Routing-Zähler

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisKappe
    antwortet
    Hallo Klaus,

    meinst Du "Koppler" im Sinne von Busankoppler oder im Sinne von IP Interface/IP Router oder Linienkoppler?

    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Ich meinte, dass du damit den "Schuldigen" eingrenzen kannst.
    Das Rout-Problem ist ja nichts elektrisches (Überlast), sondern kommt von Telegrammen, die durch Koppler gehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Ich meinte, dass du damit den "Schuldigen" eingrenzen kannst.
    Das Rout-Problem ist ja nichts elektrisches (Überlast), sondern kommt von Telegrammen, die durch Koppler gehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisKappe
    antwortet
    Ja, es ist wieder da, seit ich die beiden letzten Segmente angeklemmt habe, die ich wegen der Überlast abgezogen hatte.

    Aber ich wollte jetzt erst mal ins Haus.
    An einem der beiden Stränge hängt das Kabel, welches bei meiner SAT Schüssel hängt und wo ich schon mal was abgeschnitten hatte.

    Es ist aktuell noch hell draußen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von ChrisKappe Beitrag anzeigen
    Aber das Rout Problem ist zurück.
    Kannst du herausfinden, welches Segment du wieder abklemmen musst, damit das verschwindet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisKappe
    antwortet
    Ich glaube ich werde mich auch nach einer MDT IP Schnittstelle umschauen.
    Habe alle Linien wieder angeschlossen.
    Keine Überlast aktuell.
    Aber das Rout Problem ist zurück.

    Buslast von 3% auf 12% hoch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ollu77
    antwortet
    Ich hatte das gleiche Phänomen.

    Beim Linien Scan wurden immer Geräte gefunden aber nie alle die in der Installation waren. Auch waren es nie die selben die gefehlt haben.
    Die Geräte die der Scan nicht gefunden hat Funktionierten aber einwandfrei.

    Ich hatte dort einen EIB PortV3 in der Installation. Hab den dann mal Testweise abgeklemmt und siehe da der Linienscan war in Ordnung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisKappe
    antwortet
    Nein, ich habe damals alles recht "einfach" gehalten um es nicht zu komplex zu machen.

    2021-01-23 12_33_43-Window.png

    1.1.16 ist ein nicht existierender Binäreingang.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von ChrisKappe Beitrag anzeigen
    Das komische ist nur, das alle Geräte in meinem zweiten Schrank nicht im Linienscan auftauchen.
    Ich aber darüber mein Licht im Büro schalte...
    Und welche PA haben die? Vielleicht eine andere als 1.1.x ?


    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisKappe
    antwortet
    Zumindest ist ein Licht im Tunnel und es scheint kein Zug zu sein.

    Busspannung jetzt bei 30,7 . Sieht noch gut aus

    2 Leitungen noch nicht wieder angeklemmt (Überlast)

    Das komische ist nur, das alle Geräte in meinem zweiten Schrank nicht im Linienscan auftauchen.
    Ich aber darüber mein Licht im Büro schalte...

    Egal, dann suche ich jetzt die Überlast

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Dann wird wohl das Wiregate langsam die Grätsche machen, bei meinem müsste auch mal jemand den Flashspeicher klonen

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisKappe
    antwortet
    Wiregate neu gestartet und 3 von den 5 abgeklemmten Strängen wieder angeklemmt...

    Buslast wieder auf 3% runter und ROUT konstant bei 5.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von ChrisKappe Beitrag anzeigen
    Trotzdem habe ich doppelte Telegramme und merkwürdiges Verhalten.
    Klemm mal das Wiregate ab.
    Viel Erfolg
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisKappe
    antwortet
    Hallo 6ast

    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Das solltest du nicht ignorieren.
    Das habe ich auch nicht.

    "Dann Bus Linien aufgetrennt. Nach 5 Kabeln war Überlast weg.
    80% Funktion war wiederhergestellt."

    Das ist aktuell immer noch abgeklemmt.
    Trotzdem habe ich doppelte Telegramme und merkwürdiges Verhalten.

    Daher versuche ich jetzt erst weitere Fehlerquellen auszuschließen.
    Bevor ich die 5 Bus Teile wieder nach und nach zur Überlast Fehlersuche anklemme.