    Sollte am Glasraumtemperaturregler das KO gemeint sein:
    • 6 'Komfort Sollwert' 'Sollwert vorgeben' DPT 9.001 empfangen 'Regler empfängt neuen absoluten Sollwert'
    Darauf muss der Sollwert von der Visu gelegt werden.

    Am Heizungsaktor AKH 0400.02 gibt es nur einen Stellwert Heizen am KO-0 mit dem KO-8 des Glasraumtemperaturreglers zu verbinden. Der Regler im AKH wird nicht benötigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HelmutW
    hat ein Thema erstellt Heizungssteuerung.

    Heizungssteuerung

    Hallo,

    für die Bodenheizung wurde bei meinem Schwager ein MDT Heizungsaktor AKH 0400.02 und ein MDT Glasraumtemperaturregler verbaut.
    In der ETS habe ich GA`s für:
    Ist Temp (verknüpft mit Temperaturmesswert vom Heizungsaktor und Raumtemperaturregler)
    Soll Temp ( verknüpft mit Sollwert Komfort vom Heizungsaktor und mit Komfort Sollwert "Sollwert vorgeben" )
    angelegt.

    Mein Problem ist das sich
    1. die Temperatur Anzeige nicht synchronisiert. Also wenn ich in der Visu (Ip Symcon) die Temperatur ändere wird sie am Raumtemperaturregler nicht angepasst und umgedreht das selbe.
    2. Wenn am Raumtemperaturregeler die Temperatur geändert wird reagiert der Heizungsaktor nicht drauf. Wenn ich in der Visu die Temperatur ändere geht es.

    Ich habe auch den Komfort Sollwert senden mit dem Komfort Sollwert vorgeben vom Raumtemperaturreger ausgetauscht bringt aber auch nichts.