  • knxPaul
    antwortet
    Beste Nachricht 🤝 Glückwunsch

    Einen Kommentar schreiben:


  • HelmutW
    antwortet
    Jetzt funktioniert es 👍
    Danke nochmal

    Einen Kommentar schreiben:


  • HelmutW
    antwortet
    Ja das kann sie.

    Werde es Morgen testen und berichten, mein Schwager ist unterwegs.

    Vielen Dank schon mal für die Geduld

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von HelmutW Beitrag anzeigen
    wenn ich die Temp am Raumtemperaturregler ändere wird sie in der Visu nicht angepasst.
    Da gibt es eine Hürde: Am KO-29 "Aktueller Sollwert" vom Glasraumtemperaturregler steht: "Regler sendet aktuellen Sollwert bei einer Leseanfrage".
    Die Visu muss also aktiv Lesen, Warten auf ein Telegramm vom Raumtemperaturregler ist zu wenig. Sollte eine Visu aber schaffen 🤠

    Einen Kommentar schreiben:


  • HelmutW
    antwortet
    Jetzt habe ich alles soweit fertig.
    Ein Problem habe ich jetzt noch:
    Wenn ich die Temperatur in der Visu ändere wird die Temp Anzeige am Raumtemperaturregler angepasst, wenn ich die Temp am Raumtemperaturregler ändere wird sie in der Visu nicht angepasst.

    Sollwertänderungen senden habe ich auch aktiviert.
    Muss ich an den Flags noch was ändern?
    Flags Sollwert vorgeben.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von HelmutW Beitrag anzeigen
    Betriebsart vom AKH schalten (1Bit) oder stetig (1Byte)?
    Einzustellen ist der Eingang des AKH; das Handbuch sagt: "Liegt ein stetiges Eingangssignal vor, z.B. einer PI-Regelung, so ist die Betriebsart „stetig(1Byte)“ zu wählen."

    In der ETS ist bei der Parametrierung zu sehen, das wesentlich mehr Einstellmöglichkeiten sich auftun. Die Einstellung "PWM-Zyklus" zeigt, dass der Ausgang des AKH 1 Bit für die "Auf/Zu Regelung" des Stellantriebs passt. Das KO "Status Stellwert" ist dann 1 Byte genau so wie der Eingang.

    Das Fehlen eines 1 Bit KO mit der Anzeige, ob das Ventil offen oder geschlossen ist, halte ich für akzeptabel, denn die Verstellzykluszeit beträgt hier in etwa 2,5-3 min. Während dieser Zeit ist das Ventil weder 'Auf' noch 'Zu', da passt '30 %' wesentlich besser.

    Zitat von HelmutW Beitrag anzeigen
    GA Bodenfühler = KO-33 Raumtemperaturregler und KO-0 Tempwert Fühler
    Mit den Einstellungen gibt es am AKH das KO-1 "Vorlauftemperatur", das auch mit der GA Bodenfühler verbunden werden sollte.
    Zuletzt geändert von knxPaul; 21.02.2021, 19:41. Grund: GA Bodenfühler erst nachträglich gesehen

    Einen Kommentar schreiben:


  • HelmutW
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    erstmal in Kurzform: der Danfoss Typ ABN-FBH kann 'Auf/Zu Regelung', also hoffentlich mit anderen Worten Zweipunkt/PWM.

    Dann sollte "Stellwert 1 Byte" am AKH und "Zweipunkt/PWM, DPT 5.001 = stetig" am Glasraumtemperaturreglers passen
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe sollte es so funktionieren.
    Ga Ist Temp = KO-0 Raumtemperaturregler
    GA Soll Temp = KO-6 Raumtemperaturregler
    GA Stellwert = KO-0 AKH und KO-8 Raumtemperaturregler
    GA Bodenfühler = KO-33 Raumtemperaturregler und KO-0 Tempwert Fühler

    Und die Einstellungen AKH und Raumtemperaturregler siehe Bilder
    AKH Einstellung.JPG Reglerparameter.JPG
    Zuletzt geändert von HelmutW; 21.02.2021, 19:28.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HelmutW
    antwortet
    Jetzt muss ich nochmal nachhaken bei der Betriebsart vom AKH schalten (1Bit) oder stetig (1Byte)?

    weil bei schalten ist ja Status Stellwert 1 Bit

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    erstmal in Kurzform: der Danfoss Typ ABN-FBH kann 'Auf/Zu Regelung', also hoffentlich mit anderen Worten Zweipunkt/PWM.

    Dann sollte "Stellwert 1 Byte" am AKH und "Zweipunkt/PWM, DPT 5.001 = stetig" am Glasraumtemperaturreglers passen

    Einen Kommentar schreiben:


  • HelmutW
    antwortet
    Der Hersteller ist Danfoss.
    Typ kann ich nicht sagen müsste aber dieser sein da es auf der Seite nur diesen gibt:
    Thermische Stellantriebe Typ ABN-FBH für Fußbodenheizung

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von HelmutW Beitrag anzeigen
    Kann man anpassen, oder muss ich das in der Visu machen?
    Die Visu hat damit gar nichts zu tun.

    Der integrierte Regler im Glasraumtemperaturregler, der Heizungsaktor und der Stellantrieb müssen zusammen passen.
    Also die Rückfrage: Welche Stellantriebe (Hersteller und Typ) werden vom Heizungsaktor angesteuert? Technisch: Welche Regelungsarten unterstützen die Stellantriebe?

    Einen Kommentar schreiben:


  • HelmutW
    antwortet
    Super Danke

    Jetzt stelle ich nur noch eines fest, der Stellwert Status wird bei integrieter Regler als 8bit vorzeichenlos ausgegeben bei schalten 1Bit als 1Bit schalten ausgegeben.
    Kann man anpassen, oder muss ich das in der Visu machen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von HelmutW Beitrag anzeigen
    Den Bodenfühler muss ich mit dem Externen Temperatursensor des Tasters verbinden.?
    keine gute Idee: Das KO-5 "Externe Temperatursensor" des Tasters ist für die Messung der Raumtemperatur = Ist-Temperatur gedacht.

    Der Bodefühler, der die Vorlauftemperatur misst, muss an das KO-33 "Vorlauftemperatur" des Glasraumtemperaturreglers angeschlossen werden. Zur Freischaltung den Parameter 'Vorlauftemperatur' auf 'aktiv' setzen und einen sinnvollen Wert für die Vorlauftemperatur Begrenzung in das Feld darunter eingeben
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HelmutW
    antwortet
    Ich glaube ich habe es gefunden.
    Den Bodenfühler muss ich mit dem Externen Temperatursensor des Tasters verbinden.?

    Einen Kommentar schreiben:


  • HelmutW
    antwortet
    Ok, dann muss ich den Heizungsaktor von integrieter Regler auf schalten 1Bit umstellen.
    Was mache ich dann mit dem Bodefühler?
    Der war vorher mit der Vorlauftemperatur KO-1 vom Heizungsaktor verbunden.

    Bodenfühler.JPG
    Zuletzt geändert von HelmutW; 21.02.2021, 13:02.

    Einen Kommentar schreiben: