Dünne Busleitung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • vento66
    antwortet
    Eher: "Muß zulässig sein, hab ich auch so"

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ham wir früher immer so gemacht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    Was für eine Leitung liegt denn drin? JYSTY ?

    Idee.. das vorhandene raus und ein ?x2x0.8 JYSTY rein. JYSTY ist vollkommen i.O für KNX wenn keine erhöhten Anforderungen an die Bemessungsstoßspannung gestellt werden. Und wenn die anderen Kreise alle SELV oder PELV sind, reicht die Aderisolation aus.

    Weiß nicht ob das gegen die KNX Norm verstößt, aber ich sehe wenig Gefahr für die zuverlässigkeit deiner Installation und keine Gefahr bzgl. elektrischer Schlag.
    Ich hab das an einer Stelle auch so...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...riges-buskabel

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schneiderli
    antwortet
    Also ich nehme bis jetzt mit:
    - ein einfacher „geschirmter Schaltdraht" bzw. eine geschirmte Leitung kann prinzipiell verwendet werden
    -> da keine 230V daneben lieben ist 4kV Prüfspannung wohl auch zu vernachlässigen.
    ->-da an dieser Leitung nur eine Komponente hängen wird, ist der Strom ja bekannt (wenige mA) und daher auch kein Thema.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Du weist aber schon, das wir jetzt mittlerweile bei 1280mA SV angekomen sind? Die MDT liefert z.B 1600mA Dauerhaft, und im Ernstfall 1900mA. Das sind fast 2A! Und Du weist sicher auch, das 230V Einzeladern zusammen mit der Busleitung zusammen verlegt werden dürfen. Und jetzt geh ich wieder sinnlos Kopfschütteln.JY(ST)Y 1x2x0,5 wird neuerdings hochtrabend als „geschirmter Schaltdraht“ bezeichnet.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Geschirmter Schaltdraht ist idr. 2x0,5 im Mantel mit Beidraht. Vielleicht solltest du dich erstmal informieren bevor du sinnlos den Kopf schüttelst.
    Das die für KNX MIT 230V im selben Rohr geforderte Prüfspannung nicht eingehalten wird, wurde ja schon gesasgt.

    Die 350m stammen z.B. aus dem Handbuch der Siemens KNX Netzteile 125/_2 "Die Entfernung zwischen der Spannungsversorgung und einem Busgerät darf max. 350 m sein."

    Wenn die Isolation unkritisch ist, würde ich tatsächlich zu Schaltdraht tendieren. Der ist so dünn, den bekommt man fast zu allem einfach dazu. Dennoch kann es sinnvoll sein, die bestehende Leitung vorher rauszuziehen.

    Der 1. Google Treffer zu "geschirmter Schaltdraht" bringt diesen Shop zu Tage.
    https://fibreline-shop.de/3xios/index1.php?detailsZeigen=true&Artikelnummer=f-1096503

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Eine Leitung für den CC-LON-Bus ist nicht für KNX gedacht, es gibt sie im ConCab Katalog auf Seite 163 in der Ausführung (1 x 2 x AWG 22/1) mit einem Außendurchmesser von 4,4 mm und einer Prüfspannung von 4 kV

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schneiderli
    antwortet
    tobiasr Die schon vorhandene Leitung im Leerohr ist SELV. Also von daher unkritisch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Wenn ich die bestehende Leitung abmantel, nehme ich mir wieder einige Vorteile der doppelten Isolation
    Welche Vorteile?
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Und wenn es sehr dünn sein soll, würde ich geschirmten Schaltdraht verwenden.
    1x0,8 geschirmt mit 4kV Prüfspannung? Und selbst verdrillt?
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Den Durchmesser von 0,8mm hat KNX Leitung ja auch, damit sie zuverlässig den Ststrom von 0,64 A auf die maximale Entfernung zwischen Spannungsversorgung und Endgeräten (ca. 350m ?) übertragen kann.
    Mach doch mal ein Update deiner Lektüre! Da stimmt ja fast keine Zahl...
    Zuletzt geändert von vento66; 21.02.2021, 16:39.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Wenn ich die bestehende Leitung abmantel, nehme ich mir wieder einige Vorteile der doppelten Isolation, da kann ich auch ein normales Telefonkabel (dünner) nehmen. Und wenn es sehr dünn sein soll, würde ich geschirmten Schaltdraht verwenden. Den Durchmesser von 0,8mm hat KNX Leitung ja auch, damit sie zuverlässig den Ststrom von 0,64 A auf die maximale Entfernung zwischen Spannungsversorgung und Endgeräten (ca. 350m ?) übertragen kann.

    Um was handelt es sich bei dem anderen Kabel? Wenn das ein Datenkabel ist, benötige ich die höhere Prüfspannung des KNX Kabels ja überhaupt nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • McKenna
    antwortet
    Jysty 2x2x0,6?
    sofern da kein Strom liegt

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schneiderli
    antwortet
    knxPaul das hört sich gut an. 2 Adern reichen :-) Hast du da eine konkrekte Leitung im Sinn die sich da gut eignen würde?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Luc3y
    antwortet
    Bestehende leitung raus, abmanteln, zusammen mit Bus leitung einziehen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Wenn dir der Antwort von Vento nicht gefällt dann beantworte ich deine Frage: Nein. Sorryß das Nein bezog sich natürlich nur auf mich, nicht auf jemand.

    Einen Kommentar schreiben: