Hallo zusammen,
ich habe einen Taster Smart 86 und einen Glaspräsenzmelder (R2.8 bzw. R4.1) in einem Raum. In diesem Raum gibt es ein Deckenlicht und ein Arbeitslicht, beides über Schaltaktoren simpel ein/aus geschaltet.
Der PM schaltet das Deckenlicht als Vollautomat und das Arbeitslicht als Halbautomat (nur aus). Das Arbeitslicht kann ich manuell am Taster über Kurzdruck rechts ein- und Kurzdruck links ausschalten. Zusätzlich möchte ich über Langdruck rechts und links die Zwangsführung schalten. Also Langdruck rechts schaltet die Zwangsführung des Glas-PM ein (Priorität ein), so dass das Deckenlicht und das Arbeitslicht eingeschaltet werden und es bleiben. Das funktioniert auch wie es soll. Langdruck links schaltet die Zwangsführung aus (keine Priorität aus), allerdings schaltet er trotzdem Arbeits- und Deckenlicht ein... Warum? Ich dachte keine Priorität aus bedeutet keine Sperre und Aus... Hier nochmal bezogen auf die angehängten Telegramme:
Danke,
Klayman
PM Kanal 2.jpg Taster T1-2.jpg PM Kanal 1.jpg Telegramme.jpg
ich habe einen Taster Smart 86 und einen Glaspräsenzmelder (R2.8 bzw. R4.1) in einem Raum. In diesem Raum gibt es ein Deckenlicht und ein Arbeitslicht, beides über Schaltaktoren simpel ein/aus geschaltet.
Der PM schaltet das Deckenlicht als Vollautomat und das Arbeitslicht als Halbautomat (nur aus). Das Arbeitslicht kann ich manuell am Taster über Kurzdruck rechts ein- und Kurzdruck links ausschalten. Zusätzlich möchte ich über Langdruck rechts und links die Zwangsführung schalten. Also Langdruck rechts schaltet die Zwangsführung des Glas-PM ein (Priorität ein), so dass das Deckenlicht und das Arbeitslicht eingeschaltet werden und es bleiben. Das funktioniert auch wie es soll. Langdruck links schaltet die Zwangsführung aus (keine Priorität aus), allerdings schaltet er trotzdem Arbeits- und Deckenlicht ein... Warum? Ich dachte keine Priorität aus bedeutet keine Sperre und Aus... Hier nochmal bezogen auf die angehängten Telegramme:
- 20: Person betritt den Raum, Deckenlicht geht an
- 40: Person entscheidet was zu basteln und schaltet Arbeitslicht mit Zwangsführung an
- 98: Fertig mit basteln, Person schaltet Zwangsführung aus und verlässt den Raum
- 99: PM schickt "EIN" Telegramm auf Deckenlicht --> warum??
- 107: PM schickt "EIN" Telegramm auf Arbeitslicht --> warum??
Danke,
Klayman
PM Kanal 2.jpg Taster T1-2.jpg PM Kanal 1.jpg Telegramme.jpg
Kommentar