    Zitat von americanium Beitrag anzeigen
    beauty : Und was hast du schließlich tun müssen ?
    Ich hab eine Mischung aus Bus Neustart ,ETS Neustart und gefühlt 20x versucht die Applikation aufzuspielen.... irgendwann hat es dann mal geklappt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • americanium
    antwortet
    d0m : Auch noch ein Versuch wert. Werde mich mal direkt mit dem Taster hinter die Spannungsversorgung hängen und die Schnittstelle dazu, alles andere weg. Spätestens Freitag geht das Ding dann zu MDT wenn's nix wird. Der WAF ist gerade etwas getrübt ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • d0m
    antwortet
    Hallo zusammen,

    Es wäre noch möglich im ETS Projekt die Einstellung "verwende reduzierte Buskommunikation" auszuwählen. Damit werden Long-Frames seitens der ETS unterdrückt. Es gibt nämlich ältere USB Schnittstellen die beim Aushandeln der Verbindung über die ETS eine falsche ADPU-Length zurückgeben, bzw nicht das unterstützen was sie angeben. Das führt dazu, dass sich defacto die Schnittstelle aufhängt.
    Ein anderer Auslöser können massive Buskommunikation sein, was zu Paketverlusten führen kann. Eventuell mal separiert programmieren oder die "Störer" stumm schalten/abklemmen.

    Grüße Dominik

    Einen Kommentar schreiben:


  • americanium
    antwortet
    beauty : Und was hast du schließlich tun müssen ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • beauty
    antwortet
    Also ich glaub nicht das die Update Probleme auf Long Frame zurückzuführen sind. Ich hatte auch vor kurzem die gleichen Probleme mit unterschiedlichen Geräten von MDT und das MIT IP-Interface und Long Frame.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Gibt auch nen Tread zum Update 5.7.5 falls es Probleme gibt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • americanium
    antwortet
    Beleuchtefix : Hmm hab eigentlich vorher geupdated auf 5.7.2, jetzt seh ich es gäbe die 5.7.5 auch, hat er mir nicht angezeigt in der ETS... könnt ich noch probieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Wie wäre es mit einem ETS Update? Da gab es schon öfter Probleme mit alter ETS 5.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • americanium
    antwortet
    Okay, ich denke MDT macht in kürze wieder ein Geschäft mit mir :-)
    Werd' wohl um ein neues Modul nicht herumkommen, aber dann eher ein IP Interface.
    Wird nicht das letzte FW-Upgrade bleiben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Es läuft in der Regel auch ohne Long Frame, aber es gibt Fälle, wo das auch mal nicht klappt.
    Mit Long Frame läuft es deutlich schneller und sicherer ab.
    Das Gerät muss eingeschickt werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • alex111
    antwortet
    Jap, die habe ich auch bereits befolgt, ohne Ergebnis.
    Hier steht aber auch nichts von LongFrame...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pyto59
    antwortet
    So steht es in der MDT Anleitung beschrieben:
    https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_...ls_DCA_App.pdf

    Update fehlgeschlagen(BootloaderModus) Sollte das Update abbrechen so startet das Gerät im BootloaderModus. Die physikalische Adresse bleibt dabei erhalten. Das Update sollte sich in diesem Falle neustarten lassen, gegebenenfalls einmal die ETS neustarten und nochmals die Versions überprüfung des Tasters/Gerätes anstoßen. Dann sollte sich das Gerät mit der Bootloader Version 0.1/0.2 oder 0.3 melden. Das Gerät schreibt sich in keinem Fall kaputt, sondern bleibt im Bootloader Modus stecken. Hier macht es auch keinen Sinn zu versuchen eine neue physikalische Adresse zu vergeben. Updates können fehlschlagen wenndie DCA Appwährend des Updates verlassen wird, der Busverkehr zu hoch ist oder es Probleme mit der Schnittstelle gibt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • americanium
    antwortet
    Ja :-) ich habe das Fenster nicht geschlossen.

    Ich weiß, dass Firmwareupgrades immer sehr sehr kritisch sind mit abbrüchen. Weiß ja nicht wie bei den MDT das abläuft, aber ich glaube Loxone kopiert vorher alles auf den Miniserver und führt dann dort Lokal das upgrade durch, dann gibts auch keine Probleme mit Busverbindungsabbrüchen sondern nur, dass jemand den Strom zufällig gerade in dem Moment abdreht ...

    Nachtrag:
    Ja, es ist ein bisserl blöd, dass man da keine Warnung z.B... von der DCA App bekommt.
    Kann die feststellen ob die verwendete Schnittstelle LF beherrscht ?
    Oder Warnung in rot (ACHTUNG: Prüfeen Sie ob Schnittstelle LongFrame kompatibel ist!) ...
    Zuletzt geändert von americanium; 22.03.2021, 10:09.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Den Warnhinweis hast du aber gelesen und das Fenster während des Updates nicht verlassen ? Da achten viele auch nicht drauf, trotz rotem Warnhinweis. Wenn’s wirklich an der Schnittstelle liegt wegen nicht unterstützter Longframe wäre das echt blöd, und da könnte jeder mit auf die Schn... fallen und sollte im Warnhinweis ergänzt werden.
    Da hilft nur einschicken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • americanium
    antwortet
    Würde das jetzt heißen, mit einer LongFrame Kompatiblen Schnittstelle würde ich es selbst flashen können oder muss das Gerät nun so oder so erstmal eingesendet werden ?

    Danke!