Hallo KNX Team,
gestern wollte ich meinen MDT BE-GT20S.01 auf die neueste Firmware upgraden.
Leider kam es während des Updatevorganges zu einem Fehler. Direkt nach "Lösche Speicher" wurde gemeldet, dass das Update fehlgeschlagen ist.
Seit daher befindet sich das Gerät im Bootloader Modus.
Meine Versuche bisher:
- Geräte 5 Minuten vom Bus nehmen, erneut programmieren versuchen
- Gerät eine neue Adresse zu vergeben
- Gerät abermals programmieren => es kommt immer wieder zum besagten Fehler
- Gerät in neuem ETS Projekt neu programmieren
Leider schlugen alle Versuche fehl - Error 0x4400 - 0x442D
Versuche mit:
- ETS Version 5.7.2
- GIRA USB Schnittstelle
MDT Service reagierte prompt mit der Antwort ich solle das Gerät über meinen Händler einsenden zum Update.
Hat eventuell jemand eine Idee was ich davor noch probieren könnte ?
Das Ding geht mir nämlich etwas ab :-) ist der Haupttaster im Wohnzimmer... sonst muss ich kurzzeitig einen anderen montieren und programmieren...
Vielleicht hat hjk noch eine Idee parat ?
Hab jetzt auch Angst andere Glastaster upzudaten ... kann ja nicht jedesmal die Taster einsenden.
Danke !
VG
Alexander