Vorlauftemperatur mit KNX Motorstellantrieb regeln

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Bei meinem SCN-RT2UP.01 lässt sich ein erweiterter Solltemperaturbereich bis 100°C aktivieren.
    Ggf. einfach mal die Applikation updaten.
    Das nützt aber auch nichts, da der Regler viel zu träge ist. 15 Minuten Minimum.

    Kommentar


      #17
      Das könnte passend sein: ABB HCC/S2.2.2.1 Heiz-/Kühlkreis Controller, 2fach, 3-Punkt, manuelle Bedienung, REG

      Das Ding ist extra für die Regelung von Vorlauftemperaturen gebaut. Habe einen im Einsatz für die Regelung der Temperatur des Whirlpools. Funktiniert da bestens, wo andere Geräte versagt haben.

      Also Temperaturbereich kein Problem. Temperatur-Sensoren kannst direkt anschliessen. Da hast dann schon mal keine Intervalle und keine Buslast.

      Ausgänge für 3-Punkt Motorantriebe oder analoge Stellantriebe 0-10V

      + Features ohne Ende. Steht alles im Manual...

      gibts zu kaufen zB bei Voltus
      Zuletzt geändert von concept; 20.12.2021, 18:29.
      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

      Kommentar


        #18
        Hallo conzept,

        vielen Dank für den Tip. Das Teil macht einen guten Eindruck. Ich werde mich damit mal beschäftigen.

        Grüße aus Uslar

        Kommentar


          #19
          Zitat von Adolf Niedermeyer Beitrag anzeigen
          Hallo conzept

          concept mit C bitte
          gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

          Kommentar


            #20
            Zitat von Adolf Niedermeyer Beitrag anzeigen
            vielen Dank für den Tip. Das Teil macht einen guten Eindruck. Ich werde mich damit mal beschäftigen.
            Wow, neun Monate nachdem ich Dir gesagt hab wie's im Prinzip geht

            Bevor Du jetzt den HCC/S kaufst, nochmal konkret zu Deiner ursprünglichen Frage:
            Zitat von Rollescf Beitrag anzeigen
            Gibt es eine Möglichkeit dem Stellventil zu sagen, bei Erreichen der Solltemperatur nicht direkt auf 0% zu schalten sondern stetig runter regeln?
            Ja. Man nehme einen geeigneten, richtig parametrierten PI-Regler. Gibts je nach zusätzlichen Anforderungen in besseren Logikmodulen (z. B. Gira L1/X1) oder in Temperatursensorinterfaces (z. B. Arcus eds SK08-T8). Den letzteren hab ich zur Zufriedenheit in meiner Heizungregelung im Einsatz. kostet eher weniger als der oben empfohlene HCC/S. Und da das ja keine Dauerlösung sein soll, hast Du vielleicht für die 8 Temperaturmesskanäle später noch eine andere Anwendung...
            Zuletzt geändert von hyman; 21.12.2021, 11:23. Grund: Links hinzugefügt

            Kommentar


              #21
              Hallo hyman,

              zur Info: Ich habe mich erst vor ein paar Tagen im Forum angemeldet. Auf der Suche nach Infos zu meinem Problem stieß ich dann auf den Beitrag von Rollescf. Ihm hattest Du im März geantwortet, nicht mir!

              Ich hatte mich entschieden hier keinen neuen Treat zu eröffnen, sondern auf den älteren Betrag geantwortet, um klar zustellen, dass es mit dem SCN-RT2UP.01 schlichtweg nicht funktioniert und mich auf meine Erfahrungen und der Antwort von MDT, aus 2015 bezogen. Gleichzeitig hatte ich um Hinweise gebeten.

              Insofern ist Deine Antwort sicher an Rollescf gerichtet.

              Für mich könnte der HCC/S gut geeignet sein, weil das Produkt (zumindest auf den ersten Blick) für den beschriebenen Gebrauch bestimmt ist. Mit dem was alles enthalten ist ist, kommt die Lösung für mich vermutlich sogar günstiger (2 Stellantriebe 0-10V statt KNX vorausgesetzt).

              Bis 2015 habe ich diverse Anforderungen innerhalb des KNX wie Heizkurve, Kessel und Mischersansteuerung (3-punkt-schritt, mit interner Stellungsrückmeldung) sowie Kaskadenregelungen in der Siemens-Logo mit Kommunikationsmodul bereits erfolgreich umgesetzt.

              Im EIB-Port V3 habe ich die Heizkurve und für die Einzelraumregelung mein Auswahlverfahren *) abgebildet.

              *) Stiebel-Eltron Patent, Offenlegungschrift DE 197 10 853 A1 vom 18.09.1998, inzwischen freigegeben.

              Kommentar


                #22
                Zitat von Adolf Niedermeyer Beitrag anzeigen
                Bis 2015 habe ich diverse Anforderungen innerhalb des KNX wie Heizkurve, Kessel und Mischersansteuerung (3-punkt-schritt, mit interner Stellungsrückmeldung) sowie Kaskadenregelungen in der Siemens-Logo mit Kommunikationsmodul bereits erfolgreich umgesetzt.

                rein interessehalber, wenn du das schon hast bzw schon so gelöst hast, warum verwendest du es nicht weiter?
                gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von Adolf Niedermeyer Beitrag anzeigen

                  Einen PI-Regler habe ich mehrfach mit der Siemens Logo (und KNX- Schnittstelle) umgesetzt und erprobt. Schön wäre es einen bereits erprobten PI-Regler zu finden der im Temperatursensor oder im Stellantrieb integriert ist und gleichzeitig Temperaturen bis 60°C ausregeln kann.

                  Mit dem SCN-RT2UP.01, zumindest mit Stand 2015, ist dies nicht möglich.
                  Ich suche aktuell eine simple Lösung, für eine neue Anwendung, mit 2 nachträglich installierten Fußbodenheizungen, die in der Periferie an das bestehende Heizsystem angeschlossen werden.

                  Das HCC/S bietet jedoch einen völlig neuen Ansatz.

                  Gegenüberstellung:

                  Bisherige Lösung

                  2 Ventil Stellantriebe müssen KNX-fähig sein
                  1 SCN-RT2UP.01 erfasst die Vorlauftemperaturen der 2 Heizkreise
                  1 P-Regler im EIB-Port V3, bzw. PI-Regler noch ungeklärt
                  2 Binärausgänge schalten die 2 Heizkreispumpen (Mini =Wilo Heatfixx)

                  Lösung mit HCC/S

                  Ein Gerät für alles, welches in die Verteilung über dem Heizungsverteiler eingebaut wird, sowie 2 Ventil Stellantriebe 0-10V.

                  So die Theorie. Natürlich muss ich das noch prüfen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 22.12.2021, 17:18.

                  Kommentar


                    #24
                    Hallo,

                    Zitat von Adolf Niedermeyer Beitrag anzeigen
                    Ihm hattest Du im März geantwortet, nicht mir!
                    Upps, ja, Du hast recht. Sorry, dann will ich Dir nicht zu nahe getreten sein .

                    Zitat von Adolf Niedermeyer Beitrag anzeigen
                    Offenlegungschrift DE 197 10 853 A1 vom 18.09.1998
                    Findet man die irgendwo online?

                    Zitat von Adolf Niedermeyer Beitrag anzeigen
                    2 nachträglich installierten Fußbodenheizungen, die in der Periferie an das bestehende Heizsystem angeschlossen werden
                    Ist deren maximal zulässige Vorlauftemperatur niedriger als die der bestehenden Heizungsanlage? Wenn ja, dann ist da hoffentlich ein Mischventil verbaut worden, weil Du sonst ja nur den Durchfluss, nicht aber die Vorlauftemperatur ändern kannst.

                    Grüße von Horst

                    Kommentar


                      #25
                      Hallo,
                      zur letzten Frage:

                      a) Geringeres Temperaturniveau
                      b) Einspritzschaltung mit Regulierventil OVENTROP "Cocon QTZ" (alternativ mit 3-Wege-Ventil, nur wenn die Druckverhältnisse an der Anschlussstelle unzureichend sind)

                      Hintergrund ist ein Bestandsgebäude mit Ölzentralheizung, in dem neue Räume schon auf niedrigeres Temperaturniveau ausgelegt werden, um auf eine zukünftige Umstellung auf Elektrowärmepumpe hinzuarbeiten.

                      Zur 2. Frage schreibe ich separat, das wird ein großes Thema. Ich will mich erst einmal "schlau" machen, was hier im Forum zum Thema Einzelraumregelung mit Beeinflussung der Vorlauftemperatur des Heizkreises (des Wärmeerzeugers) so berichtet wird.

                      Grüße von Adolf

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von Adolf Niedermeyer Beitrag anzeigen
                        Ich will mich erst einmal "schlau" machen, was hier im Forum zum Thema Einzelraumregelung mit Beeinflussung der Vorlauftemperatur des Heizkreises (des Wärmeerzeugers) so berichtet wird.
                        Da kann ich Dir helfen, weil ich einer von den wenigen bin, die darüber berichtet haben.
                        • Die erste Grundsatzdiskussion, an der ich beteiligt war, findet sich hier (eigentlich ein Thread zu Sommer-Winter-Umschaltung)
                        • Meine Heizungsregelung (enschließlich der Methode für die bedarfsorientierte Festlegung der Vorlauftemperatur) ist hier beschrieben.

                        Kommentar