Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Spannungsversorgung: Bus Reset -> DaliGW hängt

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT Spannungsversorgung: Bus Reset -> DaliGW hängt

    Guten Tag Zusammen,

    aus aktuellem Anlass, der Steinel TP hat sich aufgehängt und ich bin nicht zuhause, habe ich durch die MDT Busspannungsversorgung einen Reset ausgelöst.
    In der Doku steht da nicht allzu viel dazu, was da genau passiert.

    Der TP hat danach wieder funktioniert. Aber einer der beiden MDT DaliGW 16.03 hat sich aufgehängt und hängt noch immer. Auch nach einem 2. Reset.

    Die ist beim DaliGW schon 2 x passiert. Immer beim gleichen GW.
    Beheben hat sich das ganze nur durch das wegnehmen der 220V Versorgung des DaliGW lassen. Nur blöderweise bin ich eben nicht zuhause
    Also gibts im OG bis morgen abend kein Licht.

    Frage: Kennt dieses Verhalten bei den Dali GW´s noch jemand? hjk

    Danke und lg

    #2
    Wenn jemand in der Lage ist den Busspannungsrest auszulösen (oder geht das aus der Ferne?), kann er doch auch die mit "Dali Gateway" beschriftete Sicherung ausschalten? Wenn es aus der Ferne geht, gibt es doch trotzdem jemanden der das Licht benötigt und in der Lage sein sollte Sicherungsautomaten zu bedienen?

    Kommentar


      #3
      Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
      Wenn jemand in der Lage ist den Busspannungsrest auszulösen (oder geht das aus der Ferne?), kann er doch auch die mit "Dali Gateway" beschriftete Sicherung ausschalten? Wenn es aus der Ferne geht, gibt es doch trotzdem jemanden der das Licht benötigt und in der Lage sein sollte Sicherungsautomaten zu bedienen?
      Oh, zu ungenau ausgedrückt. Den Busspannungsreset kann man mit einem KO auslösen. Also habe ich das mit Hilfe von IPS (Visu) gemacht.
      Ja, ich muss mal meine Frau überzeugen den HV Schrank zu öffnen.
      Trotzdem ist es nicht normal oder?

      Kommentar


        #4
        Nicht normal stimme ich dir zu, aber das nützt dir jetzt wenig.
        Ich plane auch immer für die DALI Gateways eine eigene Sicherung.
        Gruß Florian

        Kommentar


          #5
          Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
          Steinel TP hat sich aufgehängt
          Ist zwar OT, aber nur mal auf die Schnelle. Welche SW Version V1.4.1?
          Gruß Bernhard

          Kommentar


            #6
            Das ist dann immer der Fall, bei dem das Dali-Gateway auf einen Schaltaktorkanal käme. Und schon ist das auch aus der Ferne lösbar.

            Aber Du hast recht, normal ist das nicht.

            Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
            In der Doku steht da nicht allzu viel dazu, was da genau passiert.
            Ich will jetzt keine Falschinfo verbreiten, aber ich meine ich habe irgendwo gelesen, dass da für 5 Sekunden der Busstrom unterbrochen wird. Ich finde die Stelle aber nicht mehr.

            Gruß, Waldemar
            OpenKNX www.openknx.de

            Kommentar


              #7
              Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
              Ist zwar OT, aber nur mal auf die Schnelle. Welche SW Version V1.4.1?
              Kann ich das aus der Ferne auslesen?

              Kommentar


                #8
                Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
                Kann ich das aus der Ferne auslesen?
                Nein, kein Problem. Wenn Du nicht in letzter Zeit upgedated hast, wird es noch die alte Version sein, die diesen Fehler regelmäßig zeigt.
                Gruß Bernhard

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
                  Kann ich das aus der Ferne auslesen?
                  Kommt auf deine Bluetooth Verbindung an
                  Gruß Florian

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                    Nein, kein Problem. Wenn Du nicht in letzter Zeit upgedated hast, wird es noch die alte Version sein, die diesen Fehler regelmäßig zeigt.
                    Ich habe 1 x, ich glaube das erste Update, gemacht. Sollte ich das neueste raufspielen? Kannst du das empfehlen?
                    Bis jetzt hat er sich 2-3 mal in 2 Jahren aufgehängt...

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
                      Sollte ich das neueste raufspielen? Kannst du das empfehlen?
                      Ist natürlich schwer zu sagen, ob die neueste Version die kompletten Hänger wirklich sicher vermeidet.
                      Aber da mich die Erklärung von Steinel überzeugt hat, habe ich meine TP/TPM alle auf den aktuellen SW Stand gebracht (noch ohne die 2.1.4 für den Sensor).

                      Steinel ist ja mit Bernd jetzt wieder im Forum aktiv. Mal sehen, wie sich das alles entwickelt.
                      ADB76E5F-64DC-4767-8E72-7A6FB35543CB.jpeg
                      Zuletzt geändert von willisurf; 31.03.2021, 20:25.
                      Gruß Bernhard

                      Kommentar


                        #12
                        Danke willisurf !! Hoffen wir das beste. Ich möchte noch 3 Stück kaufen, aber auf die neue Generation warten....

                        Kommentar


                          #13
                          Oh Mann, ihr redet über die Firmware vom TP! Und ich dachte dauernd, es geht doch um einen Hänger des Dali-GW, also auch um dessen Firmware...

                          Obwohl, mich hätte das hier stutzig machen sollen:
                          Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
                          Kommt auf deine Bluetooth Verbindung an
                          Tja, so kann man sich irren.

                          Gruß, Waldemar
                          OpenKNX www.openknx.de

                          Kommentar


                            #14
                            Mein Dali Gateway von MDT hängt sich auch regelmäßig auf. Insbesondere dann, wenn die Kinder mal gleichzeitig ein paar Lampen einschalten. Mehrere Busbefehle bringen das Teil zum Overload, habe ich das Gefühl.
                            Dann hilft nur Spannung weg nehmen und im ganzen Haus prüfen in welchem Raum was leuchtet, ausschalten. echt nervig 🤬
                            Mit freundlichen Grüßen,
                            Martin W.
                            Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)
                            Staatl. gepr. Elektrotechniker

                            Kommentar


                              #15
                              Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
                              Oh Mann, ihr redet über die Firmware vom TP! Und ich dachte dauernd, es geht doch um einen Hänger des Dali-GW, also auch um dessen Firmware...

                              Obwohl, mich hätte das hier stutzig machen sollen:


                              Tja, so kann man sich irren.

                              Gruß, Waldemar
                              Tja, das hast du natürlich recht

                              Aber das eine führt halt zum anderen, wie immer

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X