    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Immer genau 23 Stunden von was?
    Na immer fortlaufend , z.B. Freitag 11:25 Uhr , Samstag 10:25 Uhr , heute 9:25 Uhr ....

    Wenn der Slave BM auslöst wird das ordentlich im Gruppenmonitor angezeigt , was im Fehlerfall aber nicht ist.

    Code:
    282,"10.04.2021 17:25:09,878",vom Bus,,Niedrig,1.1.18,STK/1.1 Elektromotorischer Stellantrieb,5/3/206,Stellantrieb GBad ist,6,GroupValueResponse, 5.001 Prozent (0..100%),"$00 | 0 %",LL_ACK
    283,"10.04.2021 17:25:09,913",vom Bus,,Niedrig,1.1.253,,5/3/200,Stellantrieb Gäste soll,6,GroupValueRead,,"",LL_ACK
    284,"10.04.2021 17:25:09,942",vom Bus,,Niedrig,1.1.102,Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler,5/3/200,Stellantrieb Gäste soll,6,GroupValueResponse, 5.001 Prozent (0..100%),"$0D | 5 %",LL_ACK
    285,"10.04.2021 17:25:10,005",vom Bus,,Niedrig,1.1.253,,5/1/211,Büro Ist,6,GroupValueRead,,"",LL_ACK
    286,"10.04.2021 17:25:10,043",vom Bus,,Niedrig,1.1.203,Stellantrieb,5/1/211,Büro Ist,6,GroupValueResponse, 5.001 Prozent (0..100%),"$FA | 98 %",LL_ACK
    287,"10.04.2021 17:25:10,085",vom Bus,,Niedrig,1.1.253,,5/3/205,Stellantrieb GBad soll,6,GroupValueRead,,"",LL_ACK
    288,"10.04.2021 17:25:10,118",vom Bus,,Niedrig,1.1.18,STK/1.1 Elektromotorischer Stellantrieb,5/3/205,Stellantrieb GBad soll,6,GroupValueResponse, 5.001 Prozent (0..100%),"$00 | 0 %",LL_ACK
    289,"10.04.2021 17:25:10,136",vom Bus,,Niedrig,1.1.15,Heizung QUAD,5/3/205,Stellantrieb GBad soll,6,GroupValueResponse, 5.001 Prozent (0..100%),"$00 | 0 %",LL_ACK
    290,"10.04.2021 17:25:10,168",vom Bus,,Niedrig,1.1.253,,5/1/213,Büro Zwang,6,GroupValueRead,,"",LL_ACK
    291,"10.04.2021 17:25:10,211",vom Bus,,Niedrig,1.1.203,Stellantrieb,5/1/213,Büro Zwang,6,GroupValueResponse, 1.001 Schalten,"$00 | Aus",LL_ACK
    292,"10.04.2021 17:25:10,237",vom Bus,,Niedrig,1.1.253,,5/2/206,Heimeier ist,6,GroupValueRead,,"",LL_ACK
    293,"10.04.2021 17:25:10,270",vom Bus,,Niedrig,1.1.201,EMO EIB,5/2/206,Heimeier ist,6,GroupValueResponse, 5.001 Prozent (0..100%),"$0F | 6 %",LL_ACK
    294,"10.04.2021 17:25:10,318",vom Bus,,Niedrig,1.1.253,,5/2/205,Heimeier soll,6,GroupValueRead,,"",LL_ACK
    295,"10.04.2021 17:25:10,349",vom Bus,,Niedrig,1.1.12,QUAD,5/2/205,Heimeier soll,6,GroupValueResponse, 5.001 Prozent (0..100%),"$0F | 6 %",LL_ACK
    296,"10.04.2021 17:25:10,411",vom Bus,,Niedrig,1.1.253,,5/2/208,Heimeier Zwang,6,GroupValueRead,,"",LL_ACK
    297,"10.04.2021 17:25:10,478",vom Bus,,Niedrig,1.1.201,EMO EIB,5/2/208,Heimeier Zwang,6,GroupValueResponse, 1.001 Schalten,"$00 | Aus",LL_ACK
    298,"10.04.2021 17:25:12,886",vom Bus,,Niedrig,1.1.13,QUAD,5/3/10,QuadTemp Außen,6,GroupValueWrite, 9.001 Temperatur (°C),"03 98 | 9,2 °C",LL_ACK
    
    299,"10.04.2021 17:25:15,904",vom Bus,,Niedrig,1.1.39,SCN-BWM55.02 Bewegungsmelder 55,1/1/34,PräzTreppe schaltet Licht Treppe,6,GroupValueWrite, 1.001 Schalten,"$01 | Ein",LL_ACK
    
    300,"10.04.2021 17:25:15,963",vom Bus,,Niedrig,1.1.10,Lastschalter N 510/03, N 510/04,2/1/34,Status Treppenlicht,6,GroupValueWrite, 1.001 Schalten,"$01 | Ein",LL_ACK
    301,"10.04.2021 17:25:17,906",vom Bus,,Niedrig,1.1.28,Binäreingang 2fach /-ausgang 2fach Zustandsanzeige,4/1/29,Jalousie Büro,6,GroupValueWrite, 1.009 Öffnen/Schließen,"$01 | Schließen",LL_ACK
    302,"10.04.2021 17:25:21,101",vom Bus,,Niedrig,1.1.15,Heizung QUAD,5/1/12,Heizung 3,6,GroupValueWrite, 9.001 Temperatur (°C),"0D CD | 29,7 °C",LL_ACK
    303,"10.04.2021 17:25:21,855",vom Bus,,Niedrig,1.1.15,Heizung QUAD,5/1/10,Heizung Vorlauf,6,GroupValueWrite, 9.001 Temperatur (°C),"0F 62 | 37,8 °C",LL_ACK
    304,"10.04.2021 17:25:21,886",vom Bus,,Niedrig,1.1.12,QUAD,5/2/210,Küche Stellregler Soll,6,GroupValueWrite, 5.001 Prozent (0..100%),"$00 | 0 %",LL_ACK
    305,"10.04.2021 17:25:24,746",vom Bus,,Niedrig,1.1.12,QUAD,5/2/13,Küche T4,6,GroupValueWrite, 9.001 Temperatur (°C),"0E 90 | 33,6 °C",LL_ACK
    306,"10.04.2021 17:25:25,671",vom Bus,,Niedrig,1.1.39,SCN-BWM55.02 Bewegungsmelder 55,1/1/34,PräzTreppe schaltet Licht Treppe,6,GroupValueWrite, 1.001 Schalten,"$00 | Aus",LL_ACK
    307,"10.04.2021 17:25:25,732",vom Bus,,Niedrig,1.1.10,Lastschalter N 510/03, N 510/04,2/1/34,Status Treppenlicht,6,GroupValueWrite, 1.001 Schalten,"$00 | Aus",LL_ACK
    308,"10.04.2021 17:25:27,058",vom Bus,,Niedrig,1.1.36,Glas Raumtemperaturregler,5/1/110,Ist Temp,6,GroupValueWrite, 9.001 Temperatur (°C),"0C 92 | 23,4 °C",LL_ACK