Braucht man da überhaupt noch Ventile?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Heizaktor + Stellantrieb
Einklappen
X
-
Jein. Also die Eberle/Cosmo Antriebe habe ich und die MDT AKH0400, also die 4-fach-Variante. Die spielen wunderbar zusammen. Du musst nur aufpassen, dass du die Ausgänge von "1" an ohne Lücken belegst, am Ende darf was frei sein, aber am Anfang oder zwischendrin macht "Störung".
Zu den Z38i kann ich nichts sagen, Temperaturerfassung ist bei mir 1Wire und die Regelung der MDT-Aktor. Aber ich wüsste nicht, warum das senden von Temperaturen mit dem Z38i n icht gehen sollte.
Gruss,
der JanKNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
Kommentar
-
Ich hab Cosmo-Antriebe und das Z38 (den Vorgänger). Mein Aktor ist zwar der HMT12 von Theben und ich nutze den RTR im Z38, aber das Z38 kann auch einfach nur die Temperatur ausgeben.Gruß, Thilo
Komplettsanierung Bungalow BJ 71. ETS5, eibPC, Z38 bis Z41, Elsner Suntracer und SO250, Vitogate