    Zitat von klemmklaus Beitrag anzeigen
    Das Problem ist alles in einer Linie.
    Die 2. Linie ist ein anders Stockwerk.
    Dein Problem ist von den Symptomen eindeutig verursacht durch GA-Filterung in einem Linienkoppler.

    Wenn du einen Beweis benötigst dann mach diesen Test:
    Setze die neue GA in der ETS auf "Weiterleiten (nicht filtern)" und programmier danach alle (!) Linienkoppler neu. Danach wird es funktionieren.

    nifi.PNG

    Eventuell sind deine Geräte zwar von der PA theoretisch auf einer Linie, aber von der praktischen Verkabelung dennoch auf der falschen Linie (falsch angeklemmt).
    Zuletzt geändert von Gast1961; 25.04.2021, 13:52.

    Kommentar


      #32
      Servus,

      auch versucht, keine Änderung. Das Kabel geht direkt von dem einem Teilnehmer zu dem anderen mit 15m Abstand. Ich kann mir das mit dem Linienkoppler nicht vorstellen. Ich Versuche erst mal das Kabel zu tauschen um das Auszuschließen. Jetzt nach 15 Jahren gibt es zumindest ein richtiges KNX Erdkabel.

      Danke für die vielen Antworten, wenn das Kabel getauscht ist gebe ich noch Rückmeldung.

      Kommentar


        #33
        Es klappt nach neuer Topologie und zusätzlicher Außenlinie

        Das Kabel ist getauscht auf ein original KNX Erdkabel, keine Änderung.
        Das KNX Projekt ist 20 Jahre alt und wurde immer wieder erweitert.
        Gleich mit ETS 5 kann man Linie 0.0.X und 0.1.X gar nicht mehr machen.
        Da lag irgendwie der Fehler in der Topologie. Jetzt klappts.

        Ist die neue Topologie so richtig? Passen die 3 Geräte in der Hauptlinie?

        Hauptline 1

        1.0.11 Logik ABB ABL/S
        1.0.16 IP Gateway
        1.0.252 Domovea 470

        Nebenlinie 1.1.0 -60 Erdgeschoß Keller Garage
        Nebenlinie 1.2.0 - 50 Obergeschoß
        Nebenline 1.3.0 -20 Außenbereich





        Kommentar


          #34
          Leider kommt jetzt jede Adresse 4x im Gruppenmonitor.
          Funktionen gehen alle. Was hab ich falsch gemacht in der Topologie?
          Angehängte Dateien

          Kommentar


            #35
            Entweder eine falsche Einstellung im LK oder es ist eine GA die im ETS Projekt nur an einem Gerät verbunden ist.
            Wenn es wirklich alle GA sind dann wohl die Einstellung im LK. Zeig Mal was die bei Parametern bzgl. Verhalten von Telegrammbestätigung gesetzt hast.

            Und womöglich passen auch die Filtertabellen nicht.

            Bei der Aufteilung der Geräte auf die Linien mit Etagenstruktur, ist das streng nach Etage, so dass alle Telegramme ggf immer durch zwei Koppler müssen wenn im OG wo der Lichtschalter bedient wird, der Aktor aber im Keller in der HV sitzt?
            ----------------------------------------------------------------------------------
            "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
            Albert Einstein

            Kommentar