    #61
    Dann ist die Firmware aktueller als die DCA. Also kein Problem.
    Was hat die Spannungs- und Strommessung mit der Fahrzeitmessung zu tun? Eigentlich nichts.

    Was ist das Problem oder die Frage?
    Wenn du den Ablauf der Fahrzeitmessung verfolgen willst, brauchst du das Diagnoseobjekt im Jalousiekanal des Aktors. Die Einstellung muss dann auf Senden bei Änderung stehen.

    Kommentar


      #62
      Zitat von hjk Beitrag anzeigen
      Dann ist die Firmware aktueller als die DCA. Also kein Problem.
      Was hat die Spannungs- und Strommessung mit der Fahrzeitmessung zu tun? Eigentlich nichts.
      Ich dachte, dass mir hier auch die Fahrzeiten mit angezeigt werden würden.
      Aber hätten da nicht dennoch Werte kommen müssen?

      Zitat von hjk Beitrag anzeigen
      Was ist das Problem oder die Frage?
      Wenn du den Ablauf der Fahrzeitmessung verfolgen willst, brauchst du das Diagnoseobjekt im Jalousiekanal des Aktors. Die Einstellung muss dann auf Senden bei Änderung stehen.
      Das Problem ist, das ich wohl nicht weiß wie ich das machen muss.
      Ich dachte, das die Werte darüber kommen.


      Vielen Dank für die Hilfe!

      Kommentar


        #63
        Ich hatte verstanden, dass die Einstellung nicht umgestellt werden muss.

        grafik.png

        Kommentar


          #64
          Ich bekomme nur die Werte in meinen ersten Beitrag.
          Meinst Du das hier?

          grafik.png

          Kommentar


            #65
            Ja, kann sein, dass die Fahrzeitmessung unabhängig von der Parametereinstellung ausgegeben wird.
            Die Werte im deinem ersten Post haben mit der Fahrzeitmessung und dem Aktor gar nichts zu tun.
            Welche GA hast du denn mit dem Diagnoseobjekt verbunden?
            Was wird denn da nach dem Start ausgegeben?

            Kommentar


              #66
              Zitat von hjk Beitrag anzeigen
              Die Werte im deinem ersten Post haben mit der Fahrzeitmessung und dem Aktor gar nichts zu tun.
              Das ist mir klar, aber warum bekomme ich nur die Spannung zurück?

              Zitat von hjk Beitrag anzeigen
              Welche GA hast du denn mit dem Diagnoseobjekt verbunden?
              Ich bin Anfänger und irgendwie verstehe ich gerade nicht, wie ich das machen soll. Sorry.
              Zuletzt geändert von hd578; 07.07.2024, 11:15.

              Kommentar


                #67
                Nochmals, die Spannung hat mit der Fahrzeitmessung nichts zu tun. Die kommt von einem ganz anderen Gerät.
                Anscheinend hast du doch die Fahrzeitmessung gestartet und durchgeführt.
                Beschreibe doch mal, was nicht funktioniert. Du musst die Fahrzeitmessung nicht mit dem Diagnoseobjekt verfolgen. Die funktioniert auch so in der Regel.
                Es reicht auch, Auf und Ab gleichzeitig für den Kanal zu drücken. Dann startet die Messung auch automatisch in dem ausgewählten Kanal.

                Kommentar


                  #68
                  Also ich habe jetzt einer neuen GA, die 51: Kanal A: - Diagnosetext zugewiesen.
                  Bekomme dann aber wieder nur die Werte wie im ersten Post.

                  grafik.png


                  grafik.png






                  Angehängte Dateien

                  Kommentar


                    #69
                    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                    Nochmals, die Spannung hat mit der Fahrzeitmessung nichts zu tun. Die kommt von einem ganz anderen Gerät.
                    OK, jetzt habe ich es verstand. Sorry

                    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                    Du musst die Fahrzeitmessung nicht mit dem Diagnoseobjekt verfolgen.
                    Würde die gerne aber einmal verfolgen.
                    Wie muss ich das machen.

                    Danke für die Geduld

                    Kommentar


                      #70
                      Du verknüpfst 2/0/0 mit dem Diagnoseobjekt - okay das passt. Jetzt möchten wir nur noch sehen, was auf dieser Adresse im Gruppenmonitor passiert.

                      Kommentar


                        #71
                        Und wo sind die Daten zu GA 2/0/0 ?
                        Die Daten von GA 3/2/1 usw. sind vollkommen egal, woher sie auch immer kommen.

                        Kommentar


                          #72
                          Ja und da ist mein Problem, da kommt nix.
                          Wie muss ich das einstellen?

                          Kommentar


                            #73
                            Dachte wenn ich oben bei der Gruppenadresse die "2/0/0" angebe, bekomme ich auch nur die Werte von "2/0/0".

                            grafik.png

                            Kommentar


                              #74
                              Denken hilft in diesem Fall nicht. Da wäre es von Vorteil, sich erst einmal mit den Grundfunktionen der ETS vertraut zu machen.

                              Kommentar


                                #75
                                Habe jetzt noch einmal alles vorn vorne gemacht und jetzt geht es.
                                Weiß nicht warum bzw. was ich das erste mal anderes gemacht habe.