    Zitat von osto Beitrag anzeigen
    Hatte einen kleinen Fehler beim Taster entdeckt.
    KNX ist halt pingelig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • osto
    antwortet
    Okay Leute ich habs hinbekommen. Hatte einen kleinen Fehler beim Taster entdeckt.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Zuletzt geändert von osto; 01.06.2021, 12:20.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von osto Beitrag anzeigen
    Die Stellungen der Jalousien werden ja erzeugt
    die GA = 2/0/11 und GA = 2/0/13 sind gut zu erkennen; da hängt es am Glastaster:
    • KOs mit den verbundenen GAs
    • Parameter Einstellungen
    Sind da anzuschauen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • osto
    antwortet
    Hier noch ein Ausschnitt aus dem Busmonitor mit dem Bsp. der Terrassentür.
    Laut diesem Ausschnitt müsste es ja angezeigt werden oder? Die Stellungen der Jalousien werden ja erzeugt aber nicht auf den Taster übertragen.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Super - vielen Dank - da ist einiges zu sehen:
    1. Die vielen Telegramme stammen vermutlich von den funktionierenden Rollos.
    2. Erwartet habe ich als Start ein Telegramm von PA = 2.0.5 auf die GA = 2/0/28 ausgelöst vom Glastaster; sehe ich nicht. Fährt der zugehörige Aktor?
    3. Der Aktor mit der PA = 2.0.2 sendet beispielsweise auf die GA = 2/0/25 und 2/0/27 -- werden diese Werte korrekt am Glastaster angezeigt?
    PS: So schön der Screenshot dargestellt wird, ich vermisse doch die Zeitstempel

    Einen Kommentar schreiben:


  • osto
    antwortet
    Hier ein Screenshot aus dem Monitor
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Ob der Lamellenwinkel angezeigt wird, kann ich so nicht erkennen.
    Laut THB wird der Lamellenwinkel von Interra auf das nächst KO-33 gesendet, also vermutlich die gleiche Verwechslung

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von osto Beitrag anzeigen
    ... wird immer noch kein Prozentwert angezeigt
    Was zeigt der Gruppenmonitor an, wenn Raffstores auf- und abgefahren werden? Mit der Antwort läßt sich die Ursache für den fehlenden Prozentwert eingrenzen.
    • Wie ist der Parameter "Feedback Telegram" eingestellt?
    Einen Blick sollten wir noch auf die KOs am Interra Aktor werfen:
    • Die anzuzeigende Position kommt von KO-32 auf die GA = 2/0/32

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Imho sind das die Eingänge für Position und Lamellenstellung. KO 32 sollte die Position zurückliefern. Ob der Lamellenwinkel angezeigt wird, kann ich so nicht erkennen.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • osto
    antwortet
    Es funktioniert noch immer nicht, trotz aller Flags die ich angehakt habe, wird immer noch kein Prozentwert angezeigt. Kann es an den Flags des Tasters liegen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von osto Beitrag anzeigen
    Welche Flags muss ich anhaken?
    Im Bild rot umrandet...
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    2/0/29 und 2/0/30. Beantwortet aber
    Zitat von Sral1987 Beitrag anzeigen
    Bei allen anderen Objekten sind alle Flags an, Absicht ?
    nicht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • osto
    antwortet
    Hat es anscheinend beim Einrichten so übernommen. Ich komme einfach nicht weiter. Welche Flags muss ich anhaken?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sral1987
    antwortet
    Am interra ist dein Ü Flag ist beim Status nicht an. Wenn der Wert sich ändert sendet er nicht.

    Bei allen anderen Objekten sind alle Flags an, Absicht ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • osto
    antwortet
    Mahlzeit Leute,

    hier die GA's und die Zuweisung.

    Als Beispiel das Küchenfenster.

    mfg
    Sebastian